表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析
表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法
|
|||
部件
|
问题和故障
|
原因分析
|
解决方法
|
空气过滤器
|
阻力增大
|
积尘太多
|
定时清洁
|
表面温度不均匀
|
表面式换热器内有空气
|
打开换热器放气阀排出
|
|
热交换能力降低
|
换热器管内有水垢
换热器表面附着水垢
|
消除管内水垢
消清洗换热器表面
|
|
漏水
|
接口或汉口腐蚀开裂
|
修补
|
|
空气阀未关或未关紧
|
关闭或拧紧
|
||
接水盘
|
溢水
|
排水口(管)堵塞
|
用吸、通、吹、冲等方法疏通
|
排水不畅
|
参见下面条目
|
||
排水盘倾斜方向不正确
|
调整接水盘,市排水口出最低
|
||
凝结水排放不畅
|
外接管道水平坡度过小
|
调整排水管坡度>=0.8%或缩短排水管长度就近排水
|
|
排水口(管)部分阻塞
|
用吸、通、吹、冲等方法疏通
|
||
机组内接水盘排水口处为负压,机组外界排水管没有做水封或水封高度不够
|
做水封或将水封高度加大到与送风机的压头相对应
|
||
加湿器
|
加湿不良
|
加湿器电源故障
|
检修
|
点激活电热管损坏
|
检修或更换
|
||
供水浮球阀失灵
|
检修
|
||
温度控制不当
|
检修
|
||
喷水室
|
喷嘴阻塞
|
(1)水过滤器失效
(2)金属排水管内生锈、腐蚀,产生渣滓
|
(1)更换
(2)加强水处理并卸下喷嘴清洗
|
喷嘴开裂
|
(1)喷嘴有质量问题(如材料强度不够、制造时留下裂纹等)
(2)安装受力不均
(3)喷淋水压过高
|
(1)更换
(2)更换
(3)将水压调到合适值
|
|
挡水变形
|
材料强度不够
空气流分布不均
|
(1)更换 |
|
喷嘴或挡水板结垢
|
水质不好
|
加强除垢处理
卸下喷嘴或挡水板用除垢剂清洗
|
|
机组
|
外壳结露
|
绝热材料破损
|
修补
|
机壳破损漏风
|
修补
|
表2单元式空调机检查及维护保养要点
|
||||
系统及部件
|
检查及维护保养要点
|
|||
日常
|
月度
|
年度
|
||
总体
|
(1)电流电压是否正常 (3)室内机身是否清洁
|
各紧固件是否松动
是否有绝缘或吸音材料脱落
|
(1)机体外壳是否锈蚀
(2)机体外是否彻底清洁
|
|
制冷系统
|
压缩机
|
吸排气压力是否正常
噪声是否过大
|
壳体温度是否过高
|
|
蒸发器
|
是否结露
|
是否积尘
|
||
水冷冷凝器
|
冷却水进出口温度是否正常
冷却水温度是否正常
|
是否清除管内水垢
|
||
膨胀阀、干燥过滤器
|
进出口是否结露或结霜
感温包的连接状态是否正常
是否有堵塞(过滤网)
|
|||
制冷机管道
|
是否有泄漏
连接部位是否松动
焊接部位是否有裂纹
绝热层是否有破损
|
|||
风系统
|
直吹式机型的风口
|
百叶是否破损 百叶摆动时对否产生噪声
|
||
管道式机型的风阀
|
设定位置是否变化 |
|||
管道式机型的软接头
|
是否破损漏风
|
|||
过滤网
|
过滤网是否清洁
|
|||
风机
|
见后续表
|
|||
传动装置
|
见后续表
|
|||
接排水系统
|
接水盘
|
是否有污物和水积存
是否有水溢出
|
||
排水盘
|
排水是否畅通
|
排水管是否老化、破损
|
||
电控系统(PLC)
|
操作开关
|
接触是否完好 |
||
指示灯
|
是否指示正常
|
|||
继电器保护器
|
(1)接触是否完好
(2)动作是否灵便
|
|||
控制器
|
高低压控制器的设定值是否合适
温控器的设定值与动作是否一致
|
高低压控制器的动作是否正常
|
||
冷却水系统
|
阀门、软接头
|
水管路上的阀门和软接头是否正常
|
||
冷却塔
|
见后续表
|
|||
水泵
|
见后续表
|
|||
水质
|
见后续表
|
|||
风冷室外机组
|
冷凝器
|
(1)表面是否清洁
(2)散热气流是否良好
|
||
风机
|
见后续表
|
|||
制热系统
|
四通换向阀
|
是否能起换向作用
|
||
电加热器
|
加热丝是否损坏
|
绝缘是否良好
|
||
热水或蒸汽加热器
|
管外是否清洁
|
管内是否结水垢
|
||
风冷机型室内外机组连接管
|
绝热管套是否破损,绑带是否松脱
|
表3 单元式空调机常见问题和故障的分析与解决方法
|
||||||
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
||||
风机不运转或不出风
|
停电
保险丝熔断
缺相
接触器触头接触不良或线圈烧坏
电动机方面故障
风机反转
|
(1)查明原因,等待复电
(2)查明原因,更换保险丝
(3)查明原因,补接
(4)检修或更换
(5)参见电动机故障表 (6)改变电动机任意两根接线的位置
|
||||
风机能运转但压缩机不能启动
|
温度值设定值过高
接触器或中间继电器接触不良或线圈烧坏
温控器失灵
电动机烧坏或匝间短路
过流保护器动作
高低压保护器动作
|
调低到合适值
检修或更换
检修或更换
检修或更换
查明原因,排除过流故障
查明原因,排除超压故障
|
||||
供冷量不足
|
(1)温度设定值偏高
|
(1)调低
|
||||
(2)送风量不足
|
风量设定档位偏小
新回风过滤网积尘太多
蒸发器肋片氧化或片间脏堵
风机故障
风机容量不合适
|
提高
清洁
清洁或更换蒸发器
参见风机故障表
更换合适风机
|
||||
(3)蒸发器表面冻结
|
关小膨胀阀
|
|||||
(4)制冷剂不足
|
检漏、堵漏,加足制冷剂
|
|||||
(5)膨胀阀开度不够
|
开大到合适位置
|
|||||
(6)膨胀阀堵塞
|
拆卸清洁
|
|||||
(7)干燥过滤器堵塞
|
更换
|
|||||
(8)压缩机故障
|
检修或更换
|
|||||
(9)机组容量偏小
|
更换大的或增加新的
|
|||||
(10)制冷系统内有空气
|
排除或重抽真空后再充足制冷剂
|
|||||
(11)冷凝温度偏高
|
水冷系统
|
冷却水量偏小
|
查明是否水泵故障或阀门开启不够
|
|||
进水温度偏高
|
查明是否冷却塔故障或冷却能力不够
|
|||||
冷凝器换热不良
|
清除冷凝器中的水垢
|
|||||
室外湿球温度过高
|
尚无解决办法
|
|||||
风冷系统
|
冷凝器表面积尘太多
|
清洁
|
||||
风机故障
|
参见风机故障表
|
|||||
通风不良或气流短路
|
改善或改装
|
|||||
附近有散热源
|
清楚散热源或将风冷装置改装别处
|
|||||
室外气温过高
|
尚无解决办法
|
|||||
运行噪声或振动过大
|
某处紧固部件松动或脱落
风机轴承缺油或损坏
风机叶轮松动或变形擦壳
压缩机液击
压缩机零部件损毁
|
紧固或补上
加油或更换
修理
关小膨胀阀或排放一些制冷剂
检修或更换
|
||||
制冷过程中压缩机突然停机
|
(1)低压保护器动作
|
1)制冷剂缺很多2)膨胀阀堵塞
3)干燥过滤器堵塞
4)制冷剂管路节流
5)空气过滤器堵塞
|
1)检漏、堵漏,加足制冷剂
2)拆卸清洁 4)找出节流原因并检修 |
|||
(2)高压保护器动作
|
1)水冷冷凝器
|
冷却水量不足,使进出水温差大于8~10°C
冷凝器中结水垢或堵塞
进水温度过高,超过33°C
|
查明是否水泵故障或冷却塔回水过少
清除冷凝器中的水垢
查明是否冷却塔故障(室外湿球温度过高造成的不考虑)
|
|||
2)风冷冷凝器
|
冷凝器表面积尘太多
风机不转或反转
通风不良或气流短路
进风温度太高,超过43°C
|
清洁
查明原因修复或调换接线
改善或改换安装地点
查明原因,改善
|
||||
3)制冷系统内有空气
4)制冷剂充注太多
5)吸气压力过高
|
3)排除或重抽真空后再充足制冷剂
4)放掉一部分
5)分析其原因,降低
|
|||||
(3)油压保护器动作
|
1)油中溶有过多制冷剂
2)吸油滤网堵塞
3)油量过少
4)油泵故障
|
1)打开油加热器 3)查明少油原因,解决后添加到合适流量 |
||||
(4)压缩机机械故障
|
(4)检修或更换
|
|||||
室内机漏水
|
(1)接水盘的排水口和排水管接口不严
|
(1)连接严密并紧固
|
||||
(2)接水盘漏水
|
1)接水盘排水口(管)堵塞
2)接水盘排水不畅
3)运行时机内为负压,排不出水
|
1)用吸吹冲通等方法疏通
2)加大排水管坡渡和管径
3)机外排水管做水封或加大自流排水的高度差
|
||||
热泵型空调机能正常制冷,但不能制热
|
温控器失灵
冷热转换开关失灵
电磁换向阀失灵
电控线路连接错误
|
检修或更换
检修或更换
检修或更换
改正
|
表4 风管系统常见问题和故障的分析与解决方法
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
风管漏风
|
法兰连接处不严密
其他连接处不严密
|
拧紧螺栓或更换橡胶垫
用玻璃胶或万能胶封堵
|
绝热层脱离风管壁
|
粘结剂失效
保温钉从管壁上脱落
|
重新黏贴牢固
拆下绝热层,重新粘劳保温钉后再包绝热层
|
绝热层表面结露、滴水
|
被绝热风管漏风 绝热层未起到绝热作用
绝热层拼缝出的粘胶带松脱
|
(1)参见上述方法,先解决漏风问题,在更换含水绝热层
(2)更换受潮和含水部分
(3)增加绝热层厚度或更换绝热材料
(4)更换受潮或含水绝热层后再用新粘胶带黏贴封严拼缝处
|
风阀转不动或不够灵活
|
异物卡住
传动连杆接头生锈
|
清除异物
加煤油松动,并加润滑油
|
风阀关不严
|
安装或使用后变形
制造质量太差
|
校正
修理或更换
|
风阀活动叶片不能定位或定位后易移动位移
|
调控手柄不能定位
活动叶片太松
|
改善定位条件
适当紧固
|
送风口揭露、滴水
|
送风温度低于室内空气露点温度
|
提高送风温度,使其高于室内空气露点温度2~3°C
换用导热系数较低材料的送风口(如木质材料等)
|
送风口吹风感太强
|
送风速度过大
送风口活动导叶位置不合适
送风口形式不合适
|
开大风口调节阀或增大风口面积
调整到合适位置
更换
|
有些风口出风量过小
|
支风管或或风口阀门开度不够
管道阻力过大
风机方面问题
|
开大到合十开度 参见风机故障表
|
风管中气流声偏大
|
风速过大
|
降低风机转速或关小风阀
|
风管壁震颤并产生噪声
|
管壁材料太薄
|
采取管壁加强措施或更换壁厚合适的风管
|
支架揭露、滴水
|
支吊架横梁与风管直接接触形成冷桥
|
将支吊架横梁置于风管绝热层外或在 支吊架横梁与风管之间铺设垫木
|
阀门或风口叶片震颤并产生噪声
|
风速过大
叶片材料刚度不够
叶片松动
|
减小风速 紧固
|
表5 新风使用方面问题的原因分析和解决方法
问题和故障
|
原因分析
|
解决方法
|
不能用全新风送风
|
(1)新风采集口面积过小(2)回风总管或回风窗(门)无阀门可关死
|
(1)扩大或增加新风采几口 (2)增设风阀或使用其他材料进行封堵
|
新风使用量控制不准
|
(1)对新风阀的开度特性不了解
(2)新风开度固定不牢
(3)新风阀的开度特性不符合调节要求
|
(1)掌握开度与风量的关系(2)采取紧固措施
(3)更换合适的新风阀
|
室内空气不清新(新风量不足)
|
新风阀门开度太小
室内人数超过设计人数
|
开大到合适开度
控制室内人数在设计范围内
|
表6 夏季室温偏低的原因分析和解决方法
原因分析
|
解决方法
|
|||
提供的冷量过多
|
(1)送风量过大
|
1)风口阀门开度偏大
2)风管尺寸或风速偏大
3)风机选择不当
|
1)关小到合适开度
2)调整管道阀门或风机转速
3)更换合适风量的风机
|
|
(2)送风温度偏低
|
1)室温设定值偏低
2)冷冻水温度偏低
3)冷冻水流量偏大
4)新回风比不合适
5)单元式空调机制冷系统方面问题
|
1)调高到合适值
2)检查冷水机组方面是否存在问题
3)关小调节水阀
4)调整到何时比例 |
||
室内负荷小于设计值
|
设计计算过于保守,使空调设备选用过大或送风供冷量过大
房间功能改变
|
(1)关小水阀,减小冷冻水流量
(2)调整管道或风口阀门或风机转速,减小送风量。
(3)提高冷冻水供水温度
|
表7 夏季室温减不下来的原因分析和解决方法
原因分析
|
解决方法
|
|||
提供的冷量不够
|
(1)送风量不足
|
1)过滤器或换热器表面积尘太多
2)风机传动皮带松弛或打滑
3)风管系统漏风
4)风口阀门开度偏小
5)风管尺寸偏小
6)风机选择不当或发生故障
|
1)清洁
2)张紧或更换皮带
3)堵漏
4)开大到何适开度
5)提高风速或改大尺寸
6)更换合适风量的风机或排除故障
|
|
(2)送风温度偏高
|
1)室温设定值偏高 4)管道温升过高 |
1)调低到合适值
2)检查冷水机组供水方面是否存在问题
3)开大水阀或增大水管管径
4)加厚或更换绝热材料
5)调整到何时比例
6)参见表3相关内容
|
||
房间偏冷
|
房间门窗未关或关后不严
开门频繁
|
(1)减少开门次数
(2)关好门窗并使其尽量密不透风
|
||
阳光射入房间
|
窗子无遮阳
|
增加遮阳装置或更换有遮阳功能的窗玻璃
|
||
送回风气流短路
|
送风口与回风口距离太近(最好1.5m以上)
送风方向或送风口形式不合适
|
加大送回风口距离
改变送风方向或更换送风口形式
|
||
室内负荷超过设计值
|
偶然发生(如人员过多)
|
(1)降低冷冻温度或降低送风温度或增大送风量
|
||
经常发生
|
(1)室内增加了过多设备或人员
(2)房间功能改变
|
1)增加空调设备
2)改造原管路,加大供冷能力
|
表8 噪声与振动方面问题的原因分析与解决方法
问题和故障
|
原因分析
|
解决方法
|
柜式风机盘管、组合式空调机组或单元式空调机等设备运转噪声影响到空调房间
|
通过围护结构传入
通过风口传入
过集中回风口传入
|
对机房进行吸音处理,对机房门进行隔声处理
再送回风口上加装消声装置,对管道包贴隔音材料
将普通百叶式集中回风口改为消声式的
|
柜式风机盘管、组合式空调机组或单元式空调机等设备运转振动影响到空调房间
|
由围护结构传入室内
|
加强原减震或隔振装置,或更换新的、合适的减震、隔振装置
|
表9 风机盘管常见问题和故障分析与解决方法
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
|
风机转但风量较小
|
送风档位设置不当
过滤网积尘过多
盘管肋片间积尘过多
电压偏低
风机反转
|
调整到合适档位
清洁
清洁
查明原因
调换接线相序
|
|
吹出的风不够冷(热)
|
温度档位设置不当
盘管内有空气
供水温度偏低或偏高
供水不足
|
调整到合适档位
打开盘管放气阀排出空气
检查冷、热源
开大水阀或增大支管径
|
|
振动与噪声偏大
|
风机轴承润滑不好或损坏
风机叶片积尘太多或损坏
风机叶轮与机壳摩擦
出风口与外接风管或送风口不是软连接
盘管和接水盘与供回水管及排水管不是软连接
风机盘管在告诉当下运行
固定风机的连接件松动
送风口百叶松动
|
加润滑油或更换
清洁或更换
清除或更换风机
用软连接
用软连接
调到中、低速档
紧固
紧固
|
|
有异物吹出
|
过滤网破损
机组或风管内积尘太多
风机叶片表面锈蚀
盘管肋片氧化
机组或风管内绝热材料破损
|
更换
清洁
更换风机
更换盘管
修补或更换
|
|
机组漏水
|
(1)接水盘溢水
|
(1)排水口(管)堵塞(2)排水不畅
(3)排水盘倾斜方向不正确
|
(1)用吸、通、吹、冲等方法疏通
(2)调整排水管坡度大于等于百分之0.8或缩短排水管长度就近排水
(3)调整接水盘,使排水口处最低
|
(2)机组内管道漏水、结露
|
(1)管接头连接不严密(2)管道有裸露部分,表面结露
|
(1)紧固,使其连接严密
(2)将裸露部分管道裹上绝热材料
|
|
(3)接水盘底部结露
|
接水盘底部绝热层破损或与盘底脱离
|
(4)修补或黏贴好
|
|
(4)盘管放气阀未关或未关紧
|
(4)关闭或拧紧
|
||
机组外壳结露
|
机组内贴绝热材料破损或与内壁脱离
机壳破损漏风
|
修补或黏贴好
修补
|
|
凝结水排出不畅
|
外接管道水平坡度过小
排水口(管)部分连接
|
(1)调整排水管坡度大于等于百分之0.8或缩短排水管长度就近排水
(2)用吸、通、吹、冲等方法疏通
|
表10 风机、电动机和传动皮带常见问题和故障的分析与解决方法
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
轴承温升过高
|
润滑油(脂)不够
润滑油(脂)质量不良
风机轴与电动机轴不同心
轴承损坏
两轴承不同心
|
加足
清洗轴承后更换合格润滑油
两轴同心
更换
找正
|
噪声过大
|
叶轮与进风口或机壳摩擦
轴承部件磨损,间隙过大
转速过高
|
参见下面有关条目
更换或调整
降低转速或更换风机
|
振动过大
|
地脚或其他连接螺栓的螺母松动
轴承磨损或松动
风机轴与电动机轴不同心
叶轮与轴的连接松动
叶片质量不对称或部分叶片磨损、腐蚀
叶片上附有不均匀的附着物
叶轮上的平衡块质量或位置不对
风机与电动机的两皮带轮轴不平行
|
拧紧
更换或调紧
调整同心
紧固
调整平衡或更换叶片或叶轮
清洁
进行平衡校正
调整平行
|
叶轮与进风口或机壳摩擦
|
轴承在轴承座中松动
叶轮中心未在进风口中心
叶轮与轴的连接松动
叶轮变形
|
紧固
查明原因,调整
紧固
更换
|
出风量偏小
|
叶轮旋转方向反了
阀门开度不够
皮带过松
转速不够
进风或出风口、管道阻塞
叶轮与轴的连接松动
叶轮与进风口间隙过大
风机制造质量有问题,达不到名牌商标定的额定风量
|
调换电动机任意两根接线位置
开大到何时离开度
张紧或更换
检查电压、轴承
清除堵塞物
紧固
调整到合适间隙
更换合适风机
|
电动机温升过高
|
风量超过额定值
电动机或电源方面有问题
|
关小风量调节阀
查找电动机或电源方面的原因
|
传动皮带方面的问题
|
皮带过送(跳动)或过紧
多条皮带传动时松紧不一
皮带易自己脱落
皮带擦碰皮带保护罩
皮带磨损、油腻或脏污
皮带磨损过快
|
掉电动机位置,张紧或放松
全部更换
将两皮带轮对应的带槽调到一条直线上
张紧皮带或调整保护罩
更换
调整风机与电动机两皮带轮的轴平行
|
表11 水泵常见问题和故障的分析与解决方法
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
启动后出水管不出水
|
(1)进水管和泵内的水严重不足
(2)叶轮旋转方向反了(3)进水和出水阀门未打开
(4)进水管部分或叶轮内有异物堵塞
|
(1)将水充满
(2)调换电动机任意两根接线位置
(3)打开阀门
(4)清除异物
|
启动后出水管压力表有显示,但管道系统末端无水
|
转速未达到额定值
管道系统阻力大于水泵额定扬程
|
检查电压是否偏低。填料是否压的过紧,轴承是否润滑不够
更换合适水泵或加大管径、截段管路
|
启动后出水管压力表和进水管真空表指针剧烈摆动
|
有空气从进水管随水流进入泵内
|
查明空气从何而来,并采取措施杜绝
|
启动后一开始有出水,但立刻停止
|
进水管中有大量空气积存
有大量空气吸入
|
查明原因,排除空气
检查进水口、管的严密性,以及轴封的密封性
|
在运行中突然停止出水
|
进水管(口)堵塞
有大量空气吸入
叶轮严重损坏
|
清除堵塞物
检查进水口、管的严密性,以及轴封的密封性
更换叶轮
|
轴承过热
|
润滑油不足
润滑油老化或油脂不佳
轴承安装不正确或间隙不合适
水泵与电动机的轴不同心
|
及时加油
清洗后更换合适的润滑油
调整或更换
调整找正
|
填料函漏水过多
|
填料压得不够紧
填料磨损
填料缠法错误
轴有弯曲和摆动
|
拧紧压盖或补加一层填料
更换
重新正确缠放
校直或校正
|
泵内声音异常
|
有空气吸入,发生汽蚀
泵内有固体异物
|
查明原因,杜绝空气吸入
拆泵清除
|
泵体振动
|
地脚螺栓或各链解螺栓螺母有松动
有空气吸入,发生汽蚀
轴承破损
叶轮破损
叶轮局部有堵塞
水泵与电动机的轴不同心
水泵轴弯曲
|
拧紧
查明原因,杜绝空气吸入
更换
修补或更换
拆泵清除
调整找正
校直或更换
|
流量达不到设定值
|
转速未达到设定值
阀门开度不够
输水管道过长或过高
管道系统管径偏小
有空气吸入
进水管或叶轮内有异物堵塞
密封环磨损过多
叶轮磨损严重
叶轮紧固螺丝松动使叶轮打滑
|
检查电压、填料、轴承
开到合适开度
缩短输水距离或更换合适水泵
加大管径或更换合适水泵
查明原因,杜绝空气吸入
清除异物
更换密封环
更换叶轮
拧紧该螺丝
|
电动机耗用功率过大
|
转速过高
在高于额定流量和扬程状态下运行
填料压的过紧
水中混有泥沙或其他异物
水泵与电动机的轴不同心
叶轮与蜗壳摩擦
|
检查电动机、电压
调节出水管阀门开度
适当放松
查明原因、采取清洗或过滤措施
调整校正
查明原因,清除
|
表12冷却塔常见问题和故障的分析与解决方法
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
|
出水温度过高
|
循环水量过大
布水管(配水槽)部分出水孔堵塞,造成偏流(布水不均匀)
进出空气不畅或短路
通风量不足
进水温度偏高
洗排空气短路
填料部分堵塞造成偏流(布水不均匀)
室外湿球温度过高
|
调阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔
清除堵塞物
查明原因,改善
参见”通风量不足”的解决方法
检查冷水机组方面的问题
改空气循环流动为直流
清除堵塞物
减小冷却水量
|
|
通风量不足
|
(1)风机转速降低
|
1)传动皮带松弛2)轴承润滑不良
|
(1) 1)调整电动机位张紧或更换皮带
2)加油或更换轴承
|
(2)风机叶片角度不合适
(3)风机叶片破损
(4)填料部分堵塞
|
(2)调制合适角度
(3)修复或更换
(4)清除堵塞物
|
||
集水盘(槽)溢水
|
(1)集水盘(槽)出水口(滤网)堵塞
(2)浮球阀失灵,不能自动关闭(3)循环水量超过冷却塔额定容量
|
(1)清除堵塞物
(2)修复
(3)较少循环水量或更换容量匹配的冷却塔
|
|
集水盘(槽)中水位偏低
|
(1)浮球阀开度偏小,造成补水量小
(2)补水压力不足,造成补水量小
(3)管道系统有漏水的地方
(4)冷却过程失水过多
(5)补水管径偏小
|
(1)开大到合适开度
(2)查明原因,提高压力或加大管径
(3)查明漏水处,堵漏
(4)参见“冷却过程水量三十过多”的解决方法
(5)更换
|
|
有明显飘水现象
|
(1)循环水量过大或过小
(2)通风量过大
(3)填料中有偏流现象
(4)布水装置转速过快
(5)隔水袖(挡水板)安装位置不当
|
调节阀门至合适水量或更换容量匹配的冷却塔
降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机
察其原因,使其均流
调至合适转速
|
|
布(配)水不均匀
|
布水管(配水槽)部分出水孔堵塞
循环水量过小
圆形塔布水装置转速太慢
圆形塔布水装置转速不稳定、不均匀
|
清除堵塞物
加大循环水量或更换容量匹配的冷却塔
清除出水孔堵塞物或加大循环水量
排出管道内的空气
|
|
填料、集水盘(槽)中有污物或微生物
|
冷却塔所处环境太差
水处理效果不好
|
缩短维护保养(清洁)的周期
研究、调整水处理方案,加强除垢和杀生
|
|
有异常声音或振动
|
风机转速过高,通风量过大
风机轴承缺油或损坏
风机叶片与其他部件碰擦
有些部件紧固螺栓的螺母松动
风机叶片螺钉松动
皮带与保护罩摩擦
齿轮箱缺油或齿轮组磨损
隔水物(挡水板)与填料摩擦
|
降低风机转速或调整风机叶片角度或更换合适风量的风机
加油或更换
查明原因,排除
紧固
紧固
张紧皮带,紧固防护罩
加够油或更换齿轮组
调整挡水板和填料
|
|
滴水声过大
|
填料下水偏流
循环水量过大
集水盘(槽)中未装吸声器
|
查明原因,使其均流
减少循环水量或更换容量匹配的冷却塔
集水盘(槽)中加装吸声器
|
|
表13 水阀常见问题和故障的分析与解决方法
|
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
阀门关不严
|
阀芯与阀座之间有杂物
阀芯与阀座密封面磨损或损坏
|
清除杂物
研磨密封面或更换损坏部分
|
阀体与阀盖间有渗漏
|
阀盖旋压不紧
阀体与阀盖间的垫片过薄或损坏
法兰连接的螺栓松紧不一
阀杆或螺纹、螺母磨损
|
旋压紧
加厚或更换
均匀拧紧
更换
|
阀体表面有冷凝水
|
未进行绝热包裹或包裹不完整
绝热层破损
|
进行绝热包裹或包裹完整
修补
|
填料盒有泄漏
|
填料压盖未压紧或压的不正
填料填装不足
填料变质失效
|
压紧、压正
补装足
更换填料
|
阀杆转动不灵活
|
填料压的过紧
阀杆或阀盖上的螺纹磨损
阀杆弯曲变形卡主
阀杆或发改螺纹中结水垢
阀杆下填料接触的表面腐蚀
|
适当放松
更换阀门
矫直或更换
清除水垢
清除腐蚀产物
|
止回阀阀芯不能开启
|
阀座与阀芯黏住
阀芯转轴锈住
|
清除水沟或铁锈
清除铁锈
|
止回阀关不严
|
阀芯被杂物卡主
阀芯损坏
|
清除杂物
更换阀芯
|
表14 水管系统常见问题和故障的分析与解决方法
问题或故障
|
原因分析
|
解决方法
|
漏水
|
丝扣连接处拧得不够紧
丝扣连接所用的填料不够
法兰连接处不严密
管道腐蚀穿孔
|
拧紧
在渗漏处涂抹憎水性密封胶或重新加填料粘结
拧紧螺栓或更换橡胶垫
补焊或更换新管道
|
绝热层受潮或滴水
|
被绝热管道漏水
绝热层或防潮层破损
|
(1)参见上述方法,先解决漏水问题,在更换绝热层
(2)受潮和含水部分全部更换
|
管道内有空气
|
自动排气阀不起作用
自动排气阀设置过少
自动排气阀位置设置不当
|
修理或更换
在支环路较长的转弯处增设
应设在水管路的最高处
|