【请教】中央空调系统中组合式空调箱进出水温差大怎么回事?
lzhswjtu
lzhswjtu Lv.2
2011年06月12日 21:54:33
来自于中央空调
只看楼主

有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?

有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:
1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?
2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。
3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?
请问是否还存在其他的原因?
经过现场调节,个人偏向于第3点:表冷器铜管脏堵。但我无充足的理由进行说明。
弱弱的问一下:清洗表冷器铜管脏堵的方法除了利用加压泵或高压气泵进行清洗,还有什么其他的方法?
谢谢!!
免费打赏
lzhswjtu
2011年06月12日 21:59:10
2楼
水系统图如下:截取了集水器和分水器部分
回复
adingkgb
2011年06月12日 22:08:56
3楼
两台空调机组的供回水压力各是多少?
如果是系统的水力平衡未调试好(比如冷水机组近端的空调箱分水多,远端的空调箱分水少),那么各自的供回水压力应该有差异。

注意,能放出水不代表流量满足要求。如果确认是B机组的流量过小,那么需要查找原因(比如,Y型过滤器,电动调节阀,水力平衡等)
回复
aaron813
2011年06月12日 22:10:22
4楼
除了你说的,会不会B机组承担的热负荷大?
回复
linqun8705
2011年06月13日 11:43:04
5楼
1、很大的可能就是气堵了,我曾经也遇到此事。
2、就是流量不够,如果有装流量计就可以看看流量是否不足。
3、就是回风温度太高了,使供回水温差过大。
回复
我的小山羊
2011年06月13日 14:13:36
6楼
个人觉得还是堵的可能性比较大!!!!!!!!
回复
dawenqing
2011年06月13日 15:51:02
7楼
1、供回水温差大!说明你空调箱的换热效果好啊!请楼主提供供回水温度值
2、你的冷冻水有加药吗?如果没有时间长了就会堵,得用药洗
3、流量不足?可以增加一台变频的二次增压水泵来进行调解
4、供回水压差要看你的系统管路的长短与阻力综合考虑
5、如果你的水系统末端有自动排气阀的话就不会存在有气的情况
回复
yuanzhw
2011年06月13日 17:07:43
8楼
好东西,值得学习!
回复
qxcqumin2005
2011年06月13日 23:35:13
9楼
200米对于阻力不大的,水泵杨程坑定可以克服这点阻力,直接从分水器到这台机的话,也不存在水力不平衡,因为分水器出来时的压力都差不多的,要么气堵,要么是管道或者盘管里脏堵,管件这些都不会出什么问题,因为施工时不会刻意去改小管道,所以建议还是在管路和设备上去找原因
回复
zww8911
2011年06月14日 11:46:56
10楼
此种类似问题不是很懂,不过应该是个好帖,顶下!新手路过,学习中
回复
lzhswjtu
2011年06月14日 14:28:22
11楼
两台机组承担的负荷一样,机组也完全相同。而且风系统管路的布置是一样的,唯一的区别在于承担两个区域的热负荷。