求助,风机选择断路器问题
conan2137
conan2137 Lv.3
2011年06月09日 23:34:08
来自于断路器
只看楼主

新人求助,说话外行,还请大家别见怪请问给风机配电,选择D曲线断路器,选择10A的断路器,计算出最小单相短路为120A,单相短路时断路器可以进行保护吗?记得规范写的,校验灵敏度,I短路/I瞬断(或者I短延时)》=1.5我这里是选的微型断路器,请问这里的I瞬断,到底取大于等于10倍的I额定,还是20倍的I额定,还是14倍的I额定。(这里搞不明白)看D曲线,假如选择10倍I额定,120》=10x10A=100A,大概10秒钟,断路器脱扣,

新人求助,说话外行,还请大家别见怪

请问给风机配电,选择D曲线断路器,选择10A的断路器,计算出最小单相短路为120A,单相短路时断路器可以进行保护吗?

记得规范写的,校验灵敏度,I短路/I瞬断(或者I短延时)》=1.5

我这里是选的微型断路器,请问这里的I瞬断,到底取大于等于10倍的I额定,还是20倍的I额定,还是14倍的I额定。(这里搞不明白)

看D曲线,假如选择10倍I额定,120》=10x10A=100A,大概10秒钟,断路器脱扣,

10秒钟,我选的2.5的线会烧坏吗?10秒之后,断路器会烧坏吗?还能脱口吗?


如果会,应该怎么选择断路器,或者应该怎么办?


感谢各位大侠
免费打赏
honxs
2011年06月10日 12:39:45
2楼
多大的风机啊?100A持续10秒热效应不得了了吧,啥东西都烧掉了。是不是看错了?
回复

相关推荐

APP内打开