请帮忙估算一下冷负荷
ywh_001
ywh_001 Lv.2
2006年05月12日 08:21:51
只看楼主

洁净度.10万级地面积:280M2照度:250-350LUX层高:2.4M送风量12000CMH.新风量2000CMH该洁净室内.没有散热散湿设备.人员6人左右..

洁净度.10万级
地面积:280M2
照度:250-350LUX
层高:2.4M
送风量12000CMH.
新风量2000CMH
该洁净室内.没有散热散湿设备.
人员6人左右..
免费打赏
zoulong526
2006年05月20日 09:00:06
12楼

个人觉得这个也差不多!
回复
belief_1008
2006年08月09日 13:48:55
13楼
60kw比较接近。
回复
gzcarl
2006年08月09日 17:16:03
14楼
60KW
回复
sp1104
2006年08月10日 11:20:14
15楼
室内负荷差不多能按80w/m2,能估算出负荷为23kw
2000cmh的外气负荷要有30kw
所以总负荷取60kw应该差不多
回复
jinzping
2006年08月10日 16:06:07
16楼

严重同意!
回复
yuer_1109
2006年08月15日 10:03:08
17楼
我同意60KW的,其实我算出来也是54-60KW这样的,72太大了,20或是30都太小了
回复
afa0818
2006年08月15日 10:15:41
18楼
項目在什麼地方的?室外點是怎麼樣的,估算200W,180W,這些都是不怎麼安全的,
你還是在ID圖上畫一下,再算好啊
回复

相关推荐

APP内打开