洁净度.10万级地面积:280M2照度:250-350LUX层高:2.4M送风量12000CMH.新风量2000CMH该洁净室内.没有散热散湿设备.人员6人左右..
洁净度.10万级
地面积:280M2
照度:250-350LUX
层高:2.4M
送风量12000CMH.
新风量2000CMH
该洁净室内.没有散热散湿设备.
人员6人左右..
2楼
60kw
回复
3楼
72000W
回复
4楼
补充一点..室内温度24+-2摄氏度
2.楼3楼估算的有点差距啊..
不过还是谢谢大家回复..
回复
5楼
楼上的几位是不是晕了,怎么会把冷负荷算到那么大呢?
我采用上海的详算全热负荷也不过接近20000W,算30KW撑死了
回复
6楼
他們應該都是用冷指標來估算的,但你的詳算好像是有點小了,當然了我還沒有去算過
回复
7楼
我是按照200W/平米算的
80是不是有点小呢
回复
8楼
你的200W每平是制冷负荷,我知道,而且是很多洁净设计估算的通用负荷标准,但我经过几个案子发现,200W对于某些没有发热设备的无尘室内绝对是大了,出现温度很难上去的情况,结果冰水阀的实际开度不超过30%,造成很大的资源浪费,我还是建议楼主根据当地的实际情况计算一下房间负荷,然后计算冰机的实际负荷,但对于楼主所说的房间情况,最大超过150W绝对是大了
回复
9楼
同意
回复
10楼
45kw左右
回复
11楼
在实际应用中这么点冷量应该不够吧?,一台12匹的空调能供280m2吗 ?
回复