有个项目设计院的图纸是塑壳断路器带的负荷为空调,空调是3匹的,选用的断路器是塑壳,我想换成微断可以吗?怎样说服甲方呢?谢谢大家了!
有个项目设计院的图纸是塑壳断路器带的负荷为空调,空调是3匹的,选用的断路器是塑壳,我想换成微断可以吗?怎样说服甲方呢?谢谢大家了!
2楼
可以采用微断,D型脱扣曲线
回复
3楼
看短路电流而定
回复
4楼
应该可以
回复
5楼
可以的,从性能和价格来说服他。
回复
6楼
一般可以改微断,不然的话太浪费 设计院现在都乱来的饿
回复
7楼
如果算下来的短路电流比较大,选用微断的话,高分断微断价格也不低,还不如用塑壳。
当然,如果你不考虑短路分断的话又是另一回事。
回复
8楼
都已经到末端了 短路电流能达到哪儿去呢
回复
9楼
可以用微断D型电机保护开关,规范要求是20A以下,也就是单相3KW以内吧。
回复
10楼
到底是选用微断还是塑壳,取决于短路分段能力,D型脱扣曲线的,到了末端了短路电流能大到哪里去,对于变压器来说,还要考虑短路电流和短路容量
回复
11楼
现在某些设计就是这样浪费钱,太不负责任了
回复