施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算 2.楼梯构件应按压弯构件计算请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动
施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算
2.楼梯构件应按压弯构件计算
请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动
13楼
让甲方请他吃饭即可!
回复
14楼
问审查单位吧,商量一下怎么回复……
回复
15楼
我们这里的做法是,楼梯所在的板,板厚设为零,但是一并输入楼梯的恒(手算一下)、活(查荷载规范)荷载
在结构计算书中附上楼梯的计算书(可以手算,也可以用小软件算)
[
本帖最后由 caojing1984 于 2011-6-10 15:35 编辑 ]
回复
16楼
这个说的好,学习了
回复
17楼
这个现在是很麻烦,不同审图单位意见也不统一。
回复
19楼
根据新规范专家讲解,楼梯按考虑地震拉弯压弯去考虑的话,钢筋直径至少22才能满足
回复
20楼
审图中心的人应该好好上课,总是高高在上的放空炮。
回复
21楼
输入斜向构件,包络设计
回复
22楼
我早就用广厦15建模,框架结构楼梯参与空间计算了,这是新抗规规定的。