求助:施工图审查回复的问题(楼梯)
a6029091
a6029091 Lv.4
2011年06月07日 15:38:22
只看楼主

施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算 2.楼梯构件应按压弯构件计算请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动

施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算
2.楼梯构件应按压弯构件计算


请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动
免费打赏
wsj_hay
2011年06月09日 15:47:55
12楼
新手学习中, jiayou@
回复
pkpmpkp
2011年06月09日 17:06:19
13楼
让甲方请他吃饭即可!
回复
kevintong
2011年06月09日 22:12:46
14楼
问审查单位吧,商量一下怎么回复……
回复
caojing1984
2011年06月10日 15:34:20
15楼
我们这里的做法是,楼梯所在的板,板厚设为零,但是一并输入楼梯的恒(手算一下)、活(查荷载规范)荷载
在结构计算书中附上楼梯的计算书(可以手算,也可以用小软件算)

[ 本帖最后由 caojing1984 于 2011-6-10 15:35 编辑 ]
回复
木木林木木
2011年06月10日 15:56:14
16楼

这个说的好,学习了
回复
eversee1985
2011年06月10日 17:52:23
17楼
这个现在是很麻烦,不同审图单位意见也不统一。
回复
lypnjtu
2011年06月11日 13:22:51
19楼
根据新规范专家讲解,楼梯按考虑地震拉弯压弯去考虑的话,钢筋直径至少22才能满足
回复
yibuzhiyao
2011年06月11日 18:32:26
20楼
审图中心的人应该好好上课,总是高高在上的放空炮。
回复
小小设计者
2011年06月12日 12:22:32
21楼
输入斜向构件,包络设计
回复
yjz1964
2011年06月12日 12:22:47
22楼
我早就用广厦15建模,框架结构楼梯参与空间计算了,这是新抗规规定的。
回复

相关推荐