求助:施工图审查回复的问题(楼梯)
a6029091
a6029091 Lv.4
2011年06月07日 15:38:22
只看楼主

施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算 2.楼梯构件应按压弯构件计算请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动

施工图审查时提的两条:1.楼梯未参与整体计算
2.楼梯构件应按压弯构件计算


请问怎样回复,施工图业主已做过预算,不能有大的改动
免费打赏
a6029091
2011年06月07日 16:17:04
2楼
请问怎样回复
回复
a6029091
2011年06月07日 16:36:44
3楼
请问怎样回复
回复
a6029091
2011年06月07日 22:37:45
4楼
求助:施工图审查回复的问题(楼梯)
回复
mkvedsvuyi
2011年06月07日 23:35:14
5楼
什么结构形式?框剪或纯剪可不考虑楼梯的作用。
回复
bigbear308
2011年06月07日 23:35:32
6楼
你用的是05版PKPM么?换新版软件将楼梯建入模型计算,这是抗规明确要求的,没办法。
楼梯参与整体计算不一定会提高造价,与结构体系有关。
回复
woshiwangxia0123
2011年06月08日 12:24:32
7楼
你还可以问审查机构啊 哈哈 你和他商量 新版软件没出来 起码PKPM算的不准 广厦好像可以算 问他怎么办 估计就会过了 把楼梯加强一下 不会费很多钢筋的也
回复
hyp1962
2011年06月08日 14:08:24
8楼
抗震规范要求在结构计算中应考虑楼梯构件的影响,但对在实际执行过程中如何考虑楼梯的影响则未予明确,需要设计人员根据工程的具体情况灵活把握.
楼梯对结构的影响程度与结构体系有关,结构的侧向刚度越大(如剪力墙结构),则楼梯对结构的影响程度越小;结构的侧向刚度越小(如框架结构),则楼梯对结构的影响程度越大.楼梯与结构的影响是相互的,楼梯影响结构的同时,结构也在影响楼梯.因此,需要对结构和楼梯均采取相应的结构措施.
在结构计算中,通常将楼梯作为斜杆(斜板)模拟,其弹性侧向刚度很大,对结构计算指标的影响也很大.但实际地震中,楼梯的弹塑性性能究竟如何,尚没有明确的结论,需要不断研究.因此,目前情况下,一般可只在承载力计算中考虑楼梯的作用,并按考虑与不考虑分别计算.包络设计.对楼梯间四周有钢筋混凝土剪力墙围合的剪力墙结构或框架-剪力墙结构中的楼梯,可不考虑楼梯的影响.
上述内容转自朱炳寅的博客,应该说这样做是完全符合规范的,但也可以看出朱炳寅本人对规范也是持一定的保留意见的.
做为现阶段比较实用的做法建议:楼梯依然按以前的做法进行设计,但在概念上要体现规范要求,既对楼梯小柱截面要适当加大,至少应满足抗震规范对框架柱最小截面的要求,楼梯小柱配筋一般可采用8根16,梯梁.梯柱均应满足抗震构造要求,梯板配筋宜负筋拉通.
回复
lyj2002
2011年06月08日 14:26:13
9楼
收益匪浅,
回复
caihying
2011年06月09日 09:24:54
10楼
设计\甲方\审查师一起到位沟通一下,
现在我们这的一般处理方法是:构造满足新规范,而设计软件不完善的地方,默认按原规范.
回复
guokj1980
2011年06月09日 11:52:03
11楼
你可以在PKPM中输入楼梯试一下,好像变化不大
回复

相关推荐