减压消火栓与减压孔板
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2011年06月07日 15:07:28
只看楼主

消火栓栓口压力超过0.5MPa时,大家现在都喜欢用减压稳压型消火栓,我却觉得减压孔板好!1.减压孔板耐用,只要不完全腐蚀,就能发挥减压作用,可减压消火栓是采用弹簧减压阀减压,在长期耐压的情况下,疲劳肯定会使减压下降。2.减压孔板减压会随压力增高出水量增大而增大,减压是动态的满足使用要求,而减压消火栓则是,根据设定固定减压值,在压力有变动的情况下,不如孔板有适用性。欢迎大家多给意见! 这里有个类似问题:

消火栓栓口压力超过0.5MPa时,大家现在都喜欢用减压稳压型消火栓,我却觉得减压孔板好!1.减压孔板耐用,只要不完全腐蚀,就能发挥减压作用,可减压消火栓是采用弹簧减压阀减压,在长期耐压的情况下,疲劳肯定会使减压下降。2.减压孔板减压会随压力增高出水量增大而增大,减压是动态的满足使用要求,而减压消火栓则是,根据设定固定减压值,在压力有变动的情况下,不如孔板有适用性。欢迎大家多给意见! 这里有个类似问题: 请教减压稳压消火栓的减压问题

[ 本帖最后由 huangcyzf 于 2011-6-8 16:29 编辑 ]
免费打赏
pxhpc0828
2012年02月02日 14:07:03
32楼
须土建配合,风道向内回缩
回复
tbqyc
2012年03月08日 16:32:24
33楼
感觉还是减压稳压消火栓用起来比较方便
回复
yanxu00
2012年03月23日 11:19:09
34楼
不用算 肯定好啊··
回复
waterdhg
2012年03月23日 15:00:36
35楼
回复减压消火栓与减压孔板 27# 的帖子
严重支持!
回复
zhougong18
2012年03月28日 08:56:39
36楼
减压稳压消火栓是为了保证在灭火过程中消防人员使用时,既有足够的水压,又不会压力过大,掌不住,伤害到消防人员。减压孔板主要是用在自动喷淋系统中每层楼的立管和支管的结合处,既满足高层的压力,也不会造成低层压力过大阀门和管道损坏。
回复
sjy702003
2012年03月31日 09:49:52
37楼
顺便学习一下,觉得有道理,现在很多的设计不讲究经济实用
回复
tl2449137110
2014年07月29日 09:31:12
38楼
看到各位的回帖,本人受益匪浅
回复
ji2327
2015年08月18日 17:34:04
39楼
对啊,减压孔板只是减动压不减静压,这个不如减压稳压消火栓
回复