设计一学校,一个8.8米×7.8米的教室,我在学生座位区域布置了4×4=16只36W的单管荧光灯(灯中心间距约2米),在黑板处布置了2只36W单管黑板荧光灯,功率密度为10.4(没超照明功率密度要求),照度用DIALUX简单算了下为320LX。后面施工图审查也没提出什么意见,但是到了后期施工完,校方一老资格水电工很不满意(这个学校使用方是后期更换的,现在楼和灯具都做好了),认为灯具布得太密太离谱了,脾气暴躁的不得了,直骂我们设计院不会设计,要我们解释!
设计一学校,一个8.8米×7.8米的教室,我在学生座位区域布置了4×4=16只36W的单管荧光灯(灯中心间距约2米),在黑板处布置了2只36W单管黑板荧光灯,功率密度为10.4(没超照明功率密度要求),照度用DIALUX简单算了下为320LX。后面施工图审查也没提出什么意见,但是到了后期施工完,校方一老资格水电工很不满意(这个学校使用方是后期更换的,现在楼和灯具都做好了),认为灯具布得太密太离谱了,脾气暴躁的不得了,直骂我们设计院不会设计,要我们解释!
想在此问下,我这样布置灯具是否是过于密集,我觉得在不超过功率密度要求下,尽量想能让教室照度均匀高些!
PS:还有一体化教室(11.5米×12.8米,布了4×4=16只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)
200座阶梯教室(14.4米×10.7米,布了4×4=16只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)
300座阶梯教室(17.3米×16米,布了5×6=30只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)
[
本帖最后由 lyjoe 于 2011-6-5 00:58 编辑 ]
2楼
进来学习
回复
3楼
咋没人解答下的。。。。都过节去了?
回复
4楼
你用双管的等不行吗?
回复
5楼
学习顶帖
回复
6楼
改用双管的灯就没那么密集了
回复
7楼
我不是什么专家.也是个初学者.不过你的第一个教室设计的好像确实有些密集了.我用照度计算和天正电气的照度计算之后那个教室我算的结果是12套灯具。用的是T8管TLD36W/29的灯具.
回复
8楼
1.你的灯具数量确实是多了,可减少为原来的25%。
2.不建议由单管改为双管,双管易造成局部过量过暗,要与桌椅布置相结合。
回复
9楼
这个脾气暴躁的水电工算什么啊,还要解释?按规范来设灯具肯定是多了,你还没算室形指数和维护系数呢,算了就更多了,但是你完全不按规范去算的话又会被提的。
回复
10楼
第一个教室设计确实有些密集了,学生座位区域4×3=12只36W就行了。
回复
11楼
如果说计算照度的话,可能是多了一点,实际使用中是校方骂你,学生感谢你,校方骂你是因为浪费他们的钱,学生感谢你是对他们的眼睛有好处
回复