直径600mm混凝土灌注桩,承载荷载340吨,在做承载荷载时候,荷载刚加到257吨时候,桩头混凝土出现裂缝,是什么原因造成的,请教大家给些意见啊!!!谢谢!!!!

直径600mm混凝土灌注桩,承载荷载340吨,在做承载荷载时候,荷载刚加到257吨时候,桩头混凝土出现裂缝,是什么原因造成的,请教大家给些意见啊!!!谢谢!!!!
免费打赏
constructional
2011年06月05日 07:59:58
2楼
1、浮浆没有彻底清除;2、砼标号一般是C30,没达到砼设计强度要求;3、箍筋加密区没按设计要求,或箍筋配筋率不符规范要求;4、接触面是否平整,是不是轴心受压,是不是局部加载等等。
回复
constructional
2011年06月05日 08:17:07
3楼
单桩承载力是否过高?按桩基规范:钢筋混凝土轴心受压桩正截面受压承载力应符合下列规定:
1 当桩顶以下5d 范围的桩身螺旋式箍筋间距不大于100mm,且符合本规范第4.1.1 条规定时:



5.8.3 基桩成桩工艺系数ψc 应按下列规定取值:
1 混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩ψc =0.85;
2 干作业非挤土灌注桩:ψc =0.90;
3 泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩、部分挤土灌注桩、挤土灌注桩:ψc = 0.7 ~ 0.8 ;
4 软土地区挤土灌注桩:ψc = 0.6 。
回复
zhang3810420
2011年06月08日 21:13:49
4楼
设计混凝土强度C25,箍筋加密区没问题