PLC中通过modbus接入直流屏与综保是什么意思?
shengguawu
shengguawu Lv.4
2011年06月04日 17:12:35
只看楼主

请教各位高手,PLC主站接入综合保护器和直流屏,通过串口、modbus规约,不知是什么意思?综保是保护变压器、线路的,不知接入了PLC能起到什么作用,难道PLC能控制综保吗?在后台监控中,wincc能通过接入的PLC显示出综保中的数据吗?我百思不得其解,请教各位高手了,多谢!

请教各位高手,PLC主站接入综合保护器和直流屏,通过串口、modbus规约,不知是什么意思?综保是保护变压器、线路的,不知接入了PLC能起到什么作用,难道PLC能控制综保吗?在后台监控中,wincc能通过接入的PLC显示出综保中的数据吗?我百思不得其解,请教各位高手了,多谢!

PLC-zb.jpg

dz-47
2011年06月05日 00:06:00
2楼
图看不清。图看不清。
回复
wangzw2514
2011年06月11日 17:03:56
3楼
PLC可以用来控制这些的,只要硬件达到要求,软件就可以去实现>
回复
hsa8
2011年06月11日 18:10:11
4楼
modbus是PLC通行方式中的一种,后台用软件可以控制综保,
回复
q-th
2011年06月14日 13:50:46
5楼
PLC主要是采集监视综保数据,同时可将这些数据提供其他系统控制用,WINCC可以直接采集综保数据的
回复
dianqi215
2011年06月15日 13:11:47
6楼
路过 学习了
回复
蓝天1039
2014年07月18日 20:14:38
7楼
遥测,遥控,就是靠仪表的MODBUS通讯和PLC实现的。
回复
g88g
2014年10月28日 22:32:28
8楼
串口是硬件之间的连接形式RS232,422,485接口;modbus规约是硬件连接后的通讯协议,相当于通过统一的软件支持设备之间的数据交换。通过上述连接可以实现wincc-PLC-综保之间的数据交换显示出综保中的数据,和设置综保参数
回复
sgl8324
2014年10月29日 09:09:18
9楼
MODBUS有两种通讯协议,好像ASCII和RTU,一般必须选用的PLC专用模块S7-300,也有CPU自带的S7-200,PLC必须有相应的通讯软件,S7-300有硬件狗,使用必须付费,S7-200有软件库,免费的,就知道这些了