请高手解释一下:为什么SF6负荷开关-熔断器组合电器的熔断器两端均带有地刀,而真空或压气开关的熔断器却一般只有下端接地?有没有相关标准要求?
请高手解释一下:为什么SF6负荷开关-熔断器组合电器的熔断器两端均带有地刀,而真空或压气开关的熔断器却一般只有下端
接地?有没有相关标准要求?
2楼
这还真没注意!有图片吗?
回复
3楼
防止倒送电!!!!
回复
4楼
SF6负荷开关-熔断器组合电器的熔断器两端均带有地刀吗?
怎么我以前的公司生产的柜子都是只有下端有?
没见到上端也有的。
发个图片上来看看。
回复
5楼
回复
6楼
负荷开关本体自带的有接地开关
回复
7楼
图上或模拟板上标的上面一个接地标识指开关本体内部一组接地触头起分闸后接地释放残余电荷用,类似于GN30或GN19等隔离拉开后卡在辅助接地桩头上,下面才是真正的地刀,有明显可见断口。
回复
8楼
因为负荷开关与熔断器的组合单元的熔断器部分是在故障后需要进行更换的。为了保证操作人员的安全,所以在上、下两端安装接地开关可保证检查时,人员接触部分全部接地。断路器只需检修接入电缆。所以只需装一个线路侧的接地开关。但电缆的两端都需接地时才能检修。
回复
9楼
SF6开关一般是三工位,接通隔离和接地,真空开关实际是一个两工位开关加真空灭弧室,结构不同。
回复
10楼
回复
11楼
相反,SF6负荷开关的上接地(三工位开关的接地)是主接地,熔座下端的接地是辅助放电用的。问题是真空、压气式的为什么不要求这样的结构呢?
回复