PVC和钢管如何连接
jingtongshuinuan
2011年06月03日 18:01:10
只看楼主

排水管出屋面要使用钢管,高出屋面2米。请教:PVC和钢管如何连接

排水管出屋面要使用钢管,高出屋面2米。请教:PVC和钢管如何连接
免费打赏
jingtongshuinuan
2011年06月04日 10:17:55
2楼
正在施工中途,望做过此类工程的指教一二.....DN100的钢管外径实测外径为DN114,最好能用伸缩节,但以试过不行,作为屋面出气口还必须保证密闭。有没有其他法子啊!
回复
jingtongshuinuan
2011年06月05日 08:51:24
4楼
是排水管出屋面的排气管,因屋面是通行屋面所以要高出2米
回复
jspswj
2011年06月05日 17:50:39
5楼
法兰盘连接,都这样
回复
lindahe74
2011年06月07日 11:32:38
6楼
不锈钢卡箍件加橡胶软垫连接。我看楼上有说用法兰盘连接的,我想问一下pvc法兰件有吗?
回复
tuoer55
2011年06月07日 12:36:41
7楼
排水出屋面要用钢管?你说的是不是伸顶通气管,
伸顶通气只要预埋钢性防水套管,穿管道后封堵就好了啊。
GB50015-2003
4.6.10
3 在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m,当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置;
规范没有要求必须用钢管。
回复
jingtongshuinuan
2011年06月09日 14:59:41
8楼
这是个上人屋面,甲方怕PVC 管不结实出问题,要求使用钢管。
回复
jingtongshuinuan
2011年06月09日 15:13:23
9楼
谢谢,以前一直也是PVC管,这次不行,没办法,甲方要求那样做。
回复
xiaogui2500
2011年06月09日 15:29:48
10楼
我们工地上刚做完
类似情况
是用法兰连接的
回复
zylkaoyan
2011年06月09日 15:40:40
11楼
法兰连接就可以的
回复
jingtongshuinuan
2011年06月09日 16:30:52
12楼

PVC有法兰吗
回复