系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米 YJV22-3*120 120米 YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5
系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476
线路:LGJ-120/20 2293米
YJV22-3*120 120米
YJV22-3*50 85米
变压器:S11-M-500/10 dyn11
ct变比 200/5
我自己算的,19.5A 0S 2.0A 0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~
本人刚学的,基本不懂,向大家请教。
请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护
忘记说了,这个变压器是高配室引出的
[
本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]
22楼
学习了,很不错
回复
23楼
学习了
回复
24楼
求高手上传详细计算步骤,本人很想学习类似500KVA,800KVA的高配用户保护定值整定。
回复
25楼
普通配电变压器,速断按额定电流的10-15倍,过流按额定电流的2-2.5倍就行
回复
26楼
一般该变压器微机保护装置技术说明书对相应的保护说的比较详细
回复
27楼
这种变压器有可能有两种保护,一是如果是车间里的是要设差动保护和过流保护,二是如不是车间内的800KVa以下的可以设速断保护和过流保护.
回复
28楼
500Kva变压器,速断可以取7倍额定电流,时限0s;过流可以取1.3倍额定电流,时限看上一级保护时限来相互配合,一般要小于上级,取0.5s,
回复
29楼
14楼,15楼高手。学习了。
回复
30楼
楼主使用传说中的复数来算的?我们这里都有供电局提供的系统参数和线路参数都是标幺值来的,算起来很方便。500KVA一般不考虑用微机保护,630以上才会用。