【求助】500kva 变压器 保护定值怎么算?
lyyl2000
lyyl2000 Lv.2
2011年06月02日 20:10:59
来自于变压器
只看楼主

系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米          YJV22-3*120 120米         YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5

系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476
线路:LGJ-120/20 2293米
         YJV22-3*120 120米
         YJV22-3*50 85米
变压器:S11-M-500/10 dyn11

ct变比 200/5

我自己算的,19.5A  0S   2.0A  0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~

本人刚学的,基本不懂,向大家请教。

请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护

忘记说了,这个变压器是高配室引出的

[ 本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]
免费打赏
chywang007
2011年06月11日 12:16:26
22楼
学习了,很不错
回复
blue_ice2010
2011年06月11日 23:10:35
23楼
学习了
回复
yaoyin1986
2011年09月16日 13:21:50
24楼
求高手上传详细计算步骤,本人很想学习类似500KVA,800KVA的高配用户保护定值整定。
回复
chenya1122
2011年09月16日 13:30:52
25楼
普通配电变压器,速断按额定电流的10-15倍,过流按额定电流的2-2.5倍就行
回复
dxp661130
2011年09月18日 14:53:33
26楼
一般该变压器微机保护装置技术说明书对相应的保护说的比较详细
回复
sunwei7980
2011年09月22日 17:32:31
27楼
这种变压器有可能有两种保护,一是如果是车间里的是要设差动保护和过流保护,二是如不是车间内的800KVa以下的可以设速断保护和过流保护.
回复
js高压危险
2011年09月25日 10:40:46
28楼
500Kva变压器,速断可以取7倍额定电流,时限0s;过流可以取1.3倍额定电流,时限看上一级保护时限来相互配合,一般要小于上级,取0.5s,
回复
shancha9026
2011年09月26日 12:24:44
29楼
14楼,15楼高手。学习了。
回复
mingkun128
2011年09月27日 16:26:04
30楼
楼主使用传说中的复数来算的?我们这里都有供电局提供的系统参数和线路参数都是标幺值来的,算起来很方便。500KVA一般不考虑用微机保护,630以上才会用。