系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米 YJV22-3*120 120米 YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5
系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476
线路:LGJ-120/20 2293米
YJV22-3*120 120米
YJV22-3*50 85米
变压器:S11-M-500/10 dyn11
ct变比 200/5
我自己算的,19.5A 0S 2.0A 0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~
本人刚学的,基本不懂,向大家请教。
请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护
忘记说了,这个变压器是高配室引出的
[
本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]
12楼
不知是怎么诸计算的,
回复
13楼
期待高手
回复
14楼
我专搞保护的,看来楼主想设定:速断和带时限的过流保护,对500Kva变压器,速断可以取8到10倍额定电流,时限0s;过流可以取1.4倍额定电流,时限主要看和上一级保护时限配合,如果不知道上级保护时限的话,一般取0.5s,足够,如果变压器低压侧有大电机等启动电流较大较长的,时限可以相应取长一些
回复
15楼
对于500KVa这么小的变压器,没有必要设定两段电流保护,另克应该足够,我帮你算了一下,10KV电压等级,主变额定电流30A左右,速断10倍额定电流就是300A,折算到二次就是7.5A,过电流1.4倍额定电流就是42A,折算到二次就是1.1A,时限取0.5s吧,微机保护时间级差是0.3s,不过这么小的变压器,低压侧应该不是微机保护,取0.5s,就是电磁式保护时间至少也0.5s。
1.4倍额定电流是按可靠系数除以返回系数得到的,1.2/0.85
回复
16楼
学习了500kva的变压器不需要这么多保护吧,一般熔断器就可以啦,=你的变压器低压接什么负荷呀
回复
17楼
你好,这是高配的一路出线
回复
18楼
正在学习谢谢
回复
19楼
楼上讲的有道理。不过速断一般取6~8倍IN多些
回复
20楼
我可以肯定的说,过电流取1.1绝对是小了,还没有达到变压器70%的负荷