系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米 YJV22-3*120 120米 YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5
系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476
线路:LGJ-120/20 2293米
YJV22-3*120 120米
YJV22-3*50 85米
变压器:S11-M-500/10 dyn11
ct变比 200/5
我自己算的,19.5A 0S 2.0A 0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~
本人刚学的,基本不懂,向大家请教。
请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护
忘记说了,这个变压器是高配室引出的
[
本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]
2楼
您算的是什么定值呀?对于这个容量的变压器您打算都设置什么保护呀?
回复
3楼
条件说的不清楚,先要算出短路电流,才能进行后面计算
回复
4楼
没有仔细算,但应该差不多,过流可能稍大。可靠系数是多少?
最好把计算过程列出来。
回复
5楼
你好,就是速断和过流
回复
6楼
你好,可靠系数选1.3
回复
7楼
继电器保护这块不太熟悉,现在不大多用综合保护器了吗?学习中
回复
8楼
回复
9楼
500KVA 建议你还是用熔断器保护好了。
回复
10楼
6A 0S 2.5A 0.2 秒 整定和短路电流没什么关系 不要迷信短路电流 短路电流是设备选型重要参考 电网系统综合整定分级差的参考
回复
11楼
i不知是怎么计量的,请赐教
回复