系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米 YJV22-3*120 120米 YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5
线路:LGJ-120/20 2293米
YJV22-3*120 120米
YJV22-3*50 85米
变压器:S11-M-500/10 dyn11
ct变比 200/5
我自己算的,19.5A 0S 2.0A 0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~
本人刚学的,基本不懂,向大家请教。
请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护
忘记说了,这个变压器是高配室引出的
[ 本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]