【求助】500kva 变压器 保护定值怎么算?
lyyl2000
lyyl2000 Lv.2
2011年06月02日 20:10:59
来自于变压器
只看楼主

系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米          YJV22-3*120 120米         YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5

系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476
线路:LGJ-120/20 2293米
         YJV22-3*120 120米
         YJV22-3*50 85米
变压器:S11-M-500/10 dyn11

ct变比 200/5

我自己算的,19.5A  0S   2.0A  0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~

本人刚学的,基本不懂,向大家请教。

请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护

忘记说了,这个变压器是高配室引出的

[ 本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]
免费打赏
qq_1436803314944
2015年07月14日 00:03:19
32楼
6A怎么算出来的呢?500KVA的二次额定电流都7.22A了!
回复

相关推荐

APP内打开