上海的工程 请大家指出可以修改之处,本人感觉二级箱应该用空气是断路器。
上海的工程 请大家指出可以修改之处,本人感觉二级箱应该用空气是断路器。
2楼
不错 支持下
回复
3楼
一对一的关系,前面用负荷开关,下面用断路器,有这个必要吗?
回复
4楼
刀熔开关还是负荷开关?
回复
5楼
临时用电应该是三级配电二级保护,LZ的一级箱设漏电、二级箱设漏电(总开关+分开关);三级箱(开关箱)再设漏电,那就是n级保护了;这样设漏电,你的漏电电流设置就乱了;
三级箱漏电电流30mA、二级箱漏电电流50mA-100nA,
其他的就是活草点
回复
6楼
再者就是二级箱没有看到人工接地
回复
7楼
做的可以了。
回复
8楼
太复杂了,感觉隔离开关太多了,一对一,没必要,
回复
9楼
我来围观,捧个人场
回复
10楼
全国的施工用配电箱大都是这样的。配置没问题,这样检修安全。就是挤了点。接线不好接。
回复
11楼
没有增打接地。北京地区貌似不允许使用这种黑壳子的断路器,都要求透明能的。楼上说漏电分级太多,施工用电要求每回路设漏电保护,进线断路器可以不用漏电断路器。
回复