【讨论】地下一层防烟楼梯间及合用前室加压送风问题
sihan123
sihan123 Lv.2
2011年06月01日 21:28:13
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……

高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……
免费打赏
0空间0
2011年06月02日 00:56:15
2楼
这个要看每个地方的规定,有些地方有规定这个情况地下补风是不需要做加压送风的,比如杭州。也许有些地方就要去地下部分单独设计加压送风。
回复
sihan123
2011年06月02日 09:26:11
3楼
我觉得应该要做,但是就对一层分开做加压,不是太好实现,而且有点矛盾,呵呵
回复
8994555
2011年06月02日 09:44:55
4楼
<建规> 9.3.1 下列场所应设置机械加压送风防烟设施:
1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;
2 不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;
3 设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。

<高规> 8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。

所以说,要进行单独设计!
回复
jship
2011年06月02日 16:12:05
5楼
可以合起来用呀。
回复
gtbilly
2011年06月02日 16:48:47
6楼
地上与地下之间有防火门隔断,地下做加压毫无疑问。。。。
回复
0空间0
2011年06月03日 13:10:37
7楼
商业建筑肯定要做,住宅各地规定还是有区别的,最好看下当地的消防规定。
回复
411464943
2011年06月03日 14:44:37
8楼
高规8.3.1条的条文解释中,重点说明了设置机械防烟系统的场所,地下室的防烟楼梯间和前室都没有自然排烟,那么应该防烟楼梯间做加压送风,前室不做机械送风
回复
lzldd
2011年06月03日 16:13:28
9楼
地下前室和楼梯间可以合用一个加压送风系统。
回复
awqa
2011年06月06日 19:27:59
10楼
各地方的理解和执行都不统一。高规的小于20层的范围就很大,地下室的情况不应适用。加压是必要的,可是风量目前的原则是宁大勿小,这给建筑本身增加了负担:风井,机房,采风口,外立面,都有很大影响。记得有个资料统计,以层的指标来统计的国内外既有建筑的真实数据,中国的很大。
回复
kk82521169
2011年06月06日 20:44:57
11楼
15层多高?
如果超过50米的一类建筑 不管有没有自然排烟 都需要做加压防烟
地上地下可以合用一个送风系统
回复

相关推荐

APP内打开