求助:这个图的立管是焊接钢管还是PB管
dana_yeo
dana_yeo Lv.2
2011年06月01日 13:55:19
来自于采暖供热
只看楼主

图纸设计说明上写:采暖系统干管管道采用焊接钢管;采暖系统室内支管道采用PB管,热熔连接。那图上的立管是用什么管呢?

图纸设计说明上写:采暖系统干管管道采用焊接钢管;采暖系统室内支管道采用PB管,热熔连接。
那图上的立管是用什么管呢?

未命名.jpg

dana_yeo
2011年06月01日 13:56:52
2楼
这是一栋商服楼,每一个分户箱后带一户,一户三层
回复
ljbb1789
2011年06月01日 14:14:06
3楼
设计说明不是写明白了么,干管采用焊接钢管,立管是干管啊
回复
dana_yeo
2011年06月01日 14:16:25
4楼

但是入户采暖分户箱在立管之前,这个立管不算室内吗
回复
xinxveyuan
2011年06月01日 20:45:22
5楼
干管管道采用焊接钢管;采暖系统室内支管道采用PB管.
回复
xinxveyuan
2011年06月01日 20:47:52
6楼
采暖系统室内支管道采用PB管.明确说了。
回复
daqingwangdejun
2011年06月01日 22:33:55
7楼
应是焊接钢管
回复
ljxj840309
2011年06月03日 16:37:53
8楼
埋地和干管都应该是焊接钢管
回复
寒冬
2011年06月05日 14:36:28
9楼
立管使用焊接钢管,埋地使用无缝钢管,支管可以使用PB或者PPR管,一般都是这样使用!
回复
zrf513
2011年06月07日 17:17:11
10楼
设计说明中提示室内管道采用PB管,供热系统中一般DN32(含)以下管道采用丝接镀锌钢管或PPR管,采用焊接钢管不符合要求。
回复
dragonwan7
2011年06月10日 10:44:05
11楼
转过去大家一起研究看看



http://www.bas-ch.com
回复

相关推荐

APP内打开