与三相四线有功电表相连接的三个熔断器,如果有一只或是两只损坏而断路,对相连接的三项思想有功电表的准确度是否有影响?如果有影响的话,请帮忙说明下会产生什么影响?希望各位前辈帮我耐心细心解答下!非常感谢~~

与三相四线有功电表相连接的三个熔断器,如果有一只或是两只损坏而断路,对相连接的三项思想有功电表的准确度是否有影响?如果有影响的话,请帮忙说明下会产生什么影响?希望各位前辈帮我耐心细心解答下!非常感谢~~

2011-05-20_08-32-23_825.jpg

免费打赏
一指慢
2011年06月02日 10:56:31
12楼

楼主还是把自已的“思想”转变一下吧。
三相四线不等于三项思想的!
作技术工作不能马虎。
回复
zhaowenliangde
2011年06月02日 11:00:10
13楼
楼主说的保险断了两个是不会影响电表计量的。
回复
qian68747
2011年06月02日 11:02:15
14楼
看图正如楼主所说那3个熔断器是去电表电压线圈的话,那如果烧坏一个少计量一相电费,烧2个少计2相电费,追缴电费的计算方法三相四线好像简单一点,少一相少计1/3,少2相少计2/3.按照这个道理可以计算出少计量的数额
回复
sqcaiyong
2011年06月02日 12:24:03
15楼
这么简单也要问???
回复
yuhuabin
2011年06月02日 15:35:05
16楼
3相4线的断了还能计量,不过就少计量了,要是3相3线的那断了两相就停工了!
回复
xjw2006
2011年06月02日 20:44:11
17楼
这三个熔断器是电压表上的,不是电能表上的。三个熔断器出来到万能转换开关。
回复
wuchiqun
2011年06月02日 22:35:15
18楼

是计量三相动力的三相四线电能表可以按以上理论计量。如果三相单相同时负荷那漏计电量是好难计算了。
回复
春风细雨
2011年06月04日 08:12:02
19楼
按照规定三相电度表电压线圈不应该接熔断丝,
回复
wboy8759
2011年06月04日 13:15:59
20楼
LZ“思想”有问题,电压回路装保险是方便偷电吧?
回复
cjf198233
2011年06月04日 14:31:48
21楼
熔断器烧了电度表的电压回路也就没电了啊,缺相计量的