请教下大家这个绕一圈距离不超过30m只有两端有个窗子,我认为不要机械排烟。不知道大家怎么看?
请教下大家这个绕一圈距离不超过30m只有两端有个窗子,我认为不要机械排烟。不知道大家怎么看?
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A7/B7/rBBhH11F4dKAXaCWAADLv92iIgo117.jpg)
2楼
量一下走道最远点距离窗户的距离是否超过30m,以及窗户开启面积是否满足要求。如果都满足,可以采用自然排烟。
回复
3楼
整圈才30米 离窗最远点不过十几米 自然排烟够了
回复
4楼
自然排烟够了
回复
5楼
距离是没有问题,主要是核实一下外窗的可开启面积。
回复
6楼
这仅仅是一个核心筒而已,周围肯定还是有房间的,我觉得不能用自然排烟。开创面积即时满足也不能通过房间做自然排烟。内走道不满足自然排烟就需要做机械排烟。
回复
7楼
楼上观察的很仔细,图中有窗户一侧还有个门,那么这一侧是外围护结构吗?如果不是,自然排烟就无从谈起了。
回复
8楼
窗的距离与最远点不超过30米就不用
回复
9楼
(1)要确定两个窗户是不是可开启的外窗?(2)如果满足条件1,就按规定
<建规>
9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
<高规>
8.2.2.3 :长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
高规>
建规>
回复
10楼
是否应该了解一下楼层的高度?
回复
11楼
周围肯定有房间的,可是核心筒区域是不可能对着房间开窗的,这两个窗户应该是直通室外的,只要面积够了,这些距离,最好子自然排烟了
回复