我们有一台电容补偿柜在现场发生了击穿现象,上传一点相片给各位看一下!大家帮我分析分析是什么原因!现在客户让我们整改,应该怎么整改我心里没有底!请教一下大家!!!谢谢各位高手的解答!在此我有几个问题回答一下,1.补偿柜已经装有三只FYS-0.22的避雷器;2.现场应该有谐波的,因为有变频器与软启动;3.熔断器选型的是RT36-00C的; 在此我还想问一下,好多网友说可以用微型断路器代替熔断器,我在想这样的话短路保护能达到要求吗?因为我一只想用微断代替熔断器的,用熔断器太繁琐!!!
我们有一台电容补偿柜在现场发生了击穿现象,上传一点相片给各位看一下!大家帮我分析分析是什么原因!现在客户让我们整改,应该怎么整改我心里没有底!请教一下大家!!!
谢谢各位高手的解答!在此我有几个问题回答一下,1.补偿柜已经装有三只FYS-0.22的避雷器;2.现场应该有谐波的,因为有变频器与软启动;3.熔断器选型的是RT36-00C的; 在此我还想问一下,好多网友说可以用微型断路器代替熔断器,我在想这样的话短路保护能达到要求吗?因为我一只想用微断代替熔断器的,用熔断器太繁琐!!!
[
本帖最后由 baobao1003 于 2011-6-4 09:48 编辑 ]
2楼
帮顶一下,等高手。
回复
3楼
熔座上端螺杆过长,与后面型材的安距不够,送电时候对型材放电了。建议将螺杆朝外安装。
回复
4楼
回复
5楼
没看到楼主柜子内装避雷器,有没有装?
回复
6楼
我看了一下你们的电容柜里面没有串联电抗器,估计是电容放大了谐波导致的。。。现场有没有谐波,如果有的话应该就是这个原因
回复
7楼
你这台补偿柜投运多久了? 如果是一投运就爆,从图片上看应该是熔断器座上口螺丝对屏体距离不够。
回复
8楼
进线位置,C相有放电的痕迹。可能是C相对地短路。
回复
9楼
没看到避雷器,可能是爬电了吧,我们公司也遇到过
回复
10楼
支持6楼的,还是不规范,定的是小厂的货吧
回复
11楼
如果用户低压负载以整流回路多,估计是产生的谐波引起的过电压让电容击穿。建议加装抗谐波的电抗器。十有八九是这个原因。
回复