由于刚开始做暖通,所以很多东西不懂由于情况及紧急,现把一个自己做的门岗蒸汽采暖图纸发上来请大家多多指教谢谢~
由于刚开始做暖通,所以很多东西不懂
由于情况及紧急,现把一个自己做的门岗蒸汽采暖图纸发上来
请大家多多指教
谢谢~
2楼
一个自己做的门岗蒸汽采暖图纸,大家都来看看
回复
3楼
你只是做了个草图吗?我作过,提几个建议吧
1.你的所有管线应加大一号,因为蒸汽的毕竟和水的不一样,防止冷凝水把蒸汽堵死.
2.我觉得你做的是≤0.07MPa的低压蒸汽采暖,蒸汽引入管的压力多大,如果只减压0.15~0.1MPa,可以用两个截止阀串连减压,如果引入管蒸汽压力很高的话,就要在入口安有旁通管的减压阀.
3.在蒸汽下行的立管上方按排气阀.
4.在冷凝水出口按疏水阀.
5.你有过门的管线不应那样处理.
6.蒸汽管线随蒸汽方向应下坡,你系统图中右侧的横管标错了
还有图面
1.平面图只标横管管径,散热器型号,立管标号就可以,不用标坡度.
2.系统图要标全所有管径,散热器型号,立管标号,横管始末端标高.坡度坡向
回复
4楼
谢谢大家了,等了几天终于有回音了。