仓库喷淋防火分区系统图
skysea770620
2006年05月08日 15:22:50
只看楼主

图纸简介: 仓库喷淋防火分区系统图,仓库三防火分区一、二喷淋系统图、 仓库三防火分区三、四喷淋系统图、仓库三喷淋平面图、仓库三雨蓬喷淋系统图二。 附件名:20064281146204549930.zip 文件大小:505K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

仓库喷淋防火分区系统图,仓库三防火分区一、二喷淋系统图、 仓库三防火分区三、四喷淋系统图、仓库三喷淋平面图、仓库三雨蓬喷淋系统图二。



附件名:20064281146204549930.zip

文件大小:505K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
清源
2006年09月16日 14:15:14
12楼
防火门口的几个喷头相当于水幕,应该用开式喷头并单独设置雨淋阀

支管管径变化太多,水头损失大,容易造成喷水不均匀
回复
zgcumt
2006年11月03日 15:56:49
13楼
看了楼主的图,总好象少了一点什么资料。或许楼主有意留一手。本人在现有资料作个人看法:
1。如果是层高仓库较高的仓库(>10M),应该是选用了快速响应早期抑制喷头(K=200)。如果是这样,图中的喷头间应该不得大于3M。(见表5.0.6)。
2。图中的防火分区一、二的喷头采用一个报警阀,一个防火分区单层近240个喷头,考虑预留4.00M和7.500M二层的喷头进去,一个防火分区可能达到720个喷头。建议各个防火分区各自设报警阀。
3。各防火分区的防护冷却水幕建议采用闭式喷头控制的开式喷头系统。
以上几个方面,可能是我的理解的错误,但作为交流想法。
回复
mickey777
2006年11月03日 16:46:21
14楼
图纸好像不错,但不知如何下载?
回复
mickey777
2006年11月03日 16:58:04
15楼
为什么不能下载?好像有故障了。
回复
mickey777
2006年11月03日 16:59:02
16楼
系统返回这样的信息:下载失败!您没有输入用户名或密码!或是您的操作已超时
回复
guolingtao
2006年11月03日 20:49:13
17楼
都不全啊 都流了一手 叫我们看毛啊
回复
gtt0577
2007年02月06日 10:38:17
18楼
议把仓库的具体情况描述一下,仅上传一份图纸没有多少价值。
回复
ylff887@co163
2007年07月08日 19:38:47
19楼
非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献,很需要,谢谢!
回复
sunflower006103
2007年09月18日 15:15:03
20楼
大家这么说,我也就不载了.本以为很有借鉴性的.唉,留一手干嘛,太差劲!
回复
shlql
2007年09月30日 21:01:40
21楼
