仓库喷淋防火分区系统图
skysea770620
2006年05月08日 15:22:50
只看楼主

图纸简介: 仓库喷淋防火分区系统图,仓库三防火分区一、二喷淋系统图、 仓库三防火分区三、四喷淋系统图、仓库三喷淋平面图、仓库三雨蓬喷淋系统图二。 附件名:20064281146204549930.zip 文件大小:505K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

仓库喷淋防火分区系统图,仓库三防火分区一、二喷淋系统图、 仓库三防火分区三、四喷淋系统图、仓库三喷淋平面图、仓库三雨蓬喷淋系统图二。



附件名:20064281146204549930.zip

文件大小:505K

(升级VIP 如何赚取土木币)

ziqiangbuxi
2006年05月08日 17:39:03
2楼
建议把仓库的具体情况描述一下,仅上传一份图纸没有多少价值。
回复
wqt6810
2006年05月08日 18:13:42
3楼
应该把仓库储存物品火灾危险性,储存货物介绍一下,对学习的人来说更好.
回复
jinshu117
2006年05月08日 19:50:17
4楼
仓库储存什么东西的?易燃?
回复
bobo2002
2006年05月08日 19:54:04
5楼
看得很模糊
回复
qmcmynqxy
2006年05月08日 21:58:58
6楼
应该把仓库储存物品火灾危险性,储存货物介绍一下
回复
zznyn
2006年05月09日 09:21:45
7楼
看了楼主的图,总好象少了一点什么资料。或许楼主有意留一手。本人在现有资料作个人看法:
1。如果是层高仓库较高的仓库(>10M),应该是选用了快速响应早期抑制喷头(K=200)。如果是这样,图中的喷头间应该不得大于3M。(见表5.0.6)。
2。图中的防火分区一、二的喷头采用一个报警阀,一个防火分区单层近240个喷头,考虑预留4.00M和7.500M二层的喷头进去,一个防火分区可能达到720个喷头。建议各个防火分区各自设报警阀。
3。各防火分区的防护冷却水幕建议采用闭式喷头控制的开式喷头系统。
以上几个方面,可能是我的理解的错误,但作为交流想法。
回复
zznyn
2006年05月10日 08:49:48
8楼
2006年05月16日 10:55:59
9楼
图相当不错,表达明确。

回复
rockchain
2006年09月12日 16:49:25
10楼
2006年09月12日 22:45:55
11楼
应该有设计说明才好。
回复

相关推荐

APP内打开