问一下大家,规范规定的锚固长度的安全系数有多少?短多少一般不会出问题,我现场见到的钢筋锚固长度短几公分的普遍存在,要是短了200mm以上,比如25的钢筋锚固长度要求750mm,现场只有500mm,会出问题吗?
问一下大家,规范规定的锚固长度的安全系数有多少?短多少一般不会出问题,我现场见到的钢筋锚固长度短几公分的普遍存在,要是短了200mm以上,比如25的钢筋锚固长度要求750mm,现场只有500mm,会出问题吗?
2楼
根据GB50010-2002《混凝土结构设计规范》规定,受拉钢筋锚固长度计算为充分考虑利用钢筋的抗拉强度时计算。且必须满足03G101-1中33页受拉钢筋最小锚固长度值,若小于此值,无人担保在不可抗力等外界因素影响下工程不出影响安全性的问题。
当符合下列条件时计算的锚固长度应进行修正:
1 当HRB335HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时其锚固长度应乘以修正系数1.1 ;
2 HRB335HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋其锚固长度应乘以修正系数1.25 ;
3 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时其锚固长度应乘以修正系数1.1 ;
4 当HRB335HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时其锚固长度可乘以修正系数0.8 ;
5 除构造需要的锚固长度外当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时如有充分依据和可靠措施其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件不得采用此项修正 ;
6 当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算此处ltr为预应力传递长度按本规范第6.1.9条确定。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:14 编辑 ]
回复
3楼
别复制什么规范,那谁人不知。可是实际现场就是短几公分。主要就是交流交流嘛。
回复
4楼
这要看你站在那个角度,这个在现在实际是很常见的,一般也就算了。实在过不去那就换掉或加筋
回复