【求助】变压器柜门电磁锁,装还是不装,纠结?
lampard2011
2011年05月28日 06:25:29
来自于变压器
只看楼主

干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?现在的意见分成两派1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。大家给点意见,如果不装,验收能否通过?

干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?
现在的意见分成两派
1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。
2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。

大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
免费打赏
dylan3940
2011年05月29日 09:12:22
12楼
"变压器门没关上时,高压断路器没法合闸。但门打开时不会跳高压。"这样比较好。要防止带电打开门,配套的安全管理制度还是要建立好的。
回复
bmwz7
2011年05月29日 15:41:44
13楼
供电安全性及供电可靠性来考虑!
回复
cq0871
2011年05月29日 17:05:49
14楼
只要是达到了“五防”要求就行了,具体实现的方法很多,没有必要去统一。
回复
zoushq
2011年05月30日 10:12:14
15楼
一切皆为了安全!应该装设!但不应引入跳闸点!只作安防用则可!
回复
hnny李俊
2011年05月30日 10:15:29
16楼
问题描述不清楚
回复
hucj031214
2011年05月30日 10:17:10
17楼
我对这个高压也是不懂哦,但是我每天都是拿图纸报价,有时也因为每个柜子里要不要加电磁锁拿不定,所以在报了一组柜子里每个都加了一个,比如:高压进线柜、高压进线开关柜、高压计量柜、高压出线柜。各位前辈是不是有的不需要加呢?请支招!!!!!!
回复
hucj031214
2011年05月30日 10:18:33
18楼
我对这个高压也是不懂哦,但是我每天都是拿图纸报价,有时也因为每个柜子里要不要加电磁锁拿不定,所以在报了一组柜子里每个都加了一个,比如:高压进线柜、高压进线开关柜、高压计量柜、高压出线柜。各位前辈是不是有的不需要加呢?请支招!!!!!!
回复
hsqhuang2011
2011年05月30日 11:30:15
19楼
基本上没有在变压器柜门上装电磁锁,但是“五防”要满足,基本上都是在柜门上设开门跳闸来保护
回复
cschlo
2011年05月30日 11:37:30
20楼
“还有一点需要说明一下,我们在干变高压侧装有机玻璃隔板后,在门上还是装行程开关的,联锁是这样的:变压器门没关上时,高压断路器没法合闸。但门打开时不会跳高压。”这个措施较好,既满足安全要求又方便巡视检查。
回复
liuxianbo21
2011年05月30日 11:44:15
21楼
还有一点需要说明一下,我们在干变高压侧装有机玻璃隔板后,在门上还是装行程开关的,联锁是这样的:变压器门没关上时,高压断路器没法合闸。但门打开时不会跳高压。??????
我想问问区管,你有具体的线路图吗?发过来看看。秋秋453363339
回复

相关推荐

APP内打开