干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?现在的意见分成两派1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。大家给点意见,如果不装,验收能否通过?

干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?
现在的意见分成两派
1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。
2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。

大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
免费打赏
cai2561
2011年05月28日 07:17:59
2楼
需不需要互锁并没有规定,考虑问题应该把安全放在第一位。
不知你装的变压器在什么环境,我以前呆的工厂就没有互锁,厂区门禁比较严,24小时有人值班。现在做的小区商业变压器都加了互锁。
如果你实在拿不准主意就加上,有肯定比没有安全。
回复
dylan3940
2011年05月28日 08:43:48
3楼
楼主的第二条方法真雷人,您老人家把变压器柜门当断路器柜的分闸按钮吗???
以后操作进线断路器不用远方和就地操作了,直接过去拉变压器柜大门,牛!
回复
lingxuct
2011年05月28日 10:49:18
4楼
楼上不必大惊小怪,2楼说的没错,为了安全,可以在干式变压器高压侧门上装一个行程开关,其常闭接点接到这变压器高压断路器的跳闸回路上,变压器(高压侧)门一离缝,行程开关常就闭合,断路器就跳闸!在不重要的变压器上可以这样装,或者说,电气管理不是很严密的单位需要这样装安全防护装置。

装电磁锁是同带电显示一起的,在变压器高压侧送电时,高压侧门被电磁锁锁住,当然,电磁锁也可以用钥匙强行打开的,这钥匙需要有管理权限的人员保管。

装行程开关或电磁锁是安全防护措施,但也给检查带来不便(门打不开,就无法看到高压侧)。所以,规范没有规定非装不可,因也可以装其他的防护措施,我们这里是“在高压电缆头与门之间装有机玻璃挡板”,这样,门打开了也碰不到带电部分,且可以看到电缆头及连接部位,方便检查。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-28 10:54 编辑 ]
回复
huaxin518-gyb
2011年05月28日 10:58:01
5楼
同意楼上区管的意见,不过实际现场里,变压器门打开,总柜跳闸的应用很普遍,电磁锁的应用到不是很多。对专业人士来说,安全是第一的,对非专业的人来说,高压是神秘的,所以每次去送10KV高压电,经常会遇到很多人退后10米的现象,呵呵,怕啊。要这些人去开高压侧的门,你还不如杀了他。(说笑两句)
回复
yaoguizhong213
2011年05月28日 15:09:54
6楼
支持区管。现在两种都有,但是第一种比第二种少得多。
回复
dylan3940
2011年05月28日 16:00:00
7楼
不重要的变压器室指什么场合?
如果老因为这个原因跳闸停电,谁受得了啊
回复
lampard2011
2011年05月28日 20:54:30
8楼
不装电磁锁的话,验收时会有麻烦吗
回复
jhepzxd
2011年05月29日 05:22:34
9楼
先问一下用户是否需要装,不过装一套电磁锁防误是否需要这么疑问,如果拉开柜门断路器拒进去的人就要用扫帚扫出来了。
回复
lingxuct
2011年05月29日 08:50:05
10楼
所渭“不重要”(的负荷)是指一、二类以外的用电,变压器停电不会造成安全和生产事故。

有一点需要肯定,“不装电磁锁的话,验收时会有麻烦吗”,安全措施是一定要有的,不装电磁锁,可装行程开关闭(联)锁,个人意见还是装“有机玻璃隔板”会好一点。

至于装什么好,大家可以讨论。
回复
lingxuct
2011年05月29日 08:56:32
11楼
还有一点需要说明一下,我们在干变高压侧装有机玻璃隔板后,在门上还是装行程开关的,联锁是这样的:变压器门没关上时,高压断路器没法合闸。但门打开时不会跳高压。

这是9楼所说“断路器拒(动)进去的人就要用扫帚扫出来了”相似的安全问题,是防止有人在变压器上工作,误送电的联锁。
回复