本人在房地产公司技术部工作。遇到以下问题多次,特和各位交流一下。一个高层建筑一般来说要委托一家总包单位进行施工,但消防和通风通常甲方单独分包,原因是消防通风必须找有关系的单位来做,否则将来消防验收通不过。设计给出的图纸往往是建筑图和结构图上对通风留洞不作标注,只是在总说明上有一句话:专业留洞请参考各专业图纸。由于通风不属于总包单位的承包范围,总包单位往往就不看通风图纸,这就造成了通风洞口往往漏掉,没有预留。通风洞口比较大,如果后期开洞,就会破坏剪力墙结构。
我要求设计院在建筑图或结构图上将通风预留洞标注出来,设计院说设计深度没有这个规定,让我们自己来做。
我不知道,设计人员的做法是否合理,请大家讨论。
[
本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-27 21:02 编辑 ]
2楼
建筑图上大小洞口都要标识出来的,结构图上只有大洞才必须表示出来,但都会写参照其他专业预留洞口,严禁事后凿孔,这对结构是非常不利的
回复
3楼
通风洞口一般都比较大,应该在结构平面图上表示,不应只用文字说明把自己份内的工作推给甲方或是乙方。设计人为什么不想想,就为了省一点工作量,难道就不担心人家把你的主筋也切断了?
回复
4楼
剪力墙上所有大于300的洞口均应在结构图中表示出来,否则后期开洞一定会对结构产生影响。
现在设计不被尊重很大程度上都是被这些无良设计院拖累的
回复
5楼
啊 —— 衣此闹黑卡 答来卡嘎 考闹米其奥
啊 —— 衣此闹黑卡 答来卡嘎 考闹米其奥
瓦来瓦由库 阿奥基劳尅 豪豪闹 马马呆
瓦来瓦由库 萨拉巴 思巴卢幺
瓦来瓦由库 萨拉巴 思巴卢幺
回复
6楼
通风洞口往往较大,若此家设计单位设计图连通风洞口都不标注,其设计资质有问题。
回复
7楼
制图深度中
4.4.7 1 5)对受力构件有影响的预留洞、预埋件,应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等。
设计图中未标注清晰是设计问题。
楼主这种单独分包的情况,需要结构图补充预留洞要求是合理的,但应适当补设计费。
生硬要设计补也可以,不过双方合作肯定想双赢,你懂的。
回复
8楼
楼主是说施工分包,而不是设计分包。
回复
9楼
结构佬不好当啊。
既然当了就要好好干了。
建筑不画构造柱~结构要补~还不能涂黑。
建筑方案没经过结构初步设计-结构要调~还要控制含钢量。
水电暖通洞口很多-不是穿墙就是穿梁~还每回都结构图调完了才提资。
难啊!
回复
10楼
预备役老兵 发表于 2011-5-29 16:36 通风洞口一般都比较大,应该在结构平面图上表示,不应只用文字说明把自己份内的工作推给甲方或是乙方。设计 …通风口是比较大,但是一般的新风口都不是很大,所以楼主没有说清楚具体多大的洞口而且在设计院工作过的人都会知道,设计院设备专业提条件的特点1.慢 2.不准确经常改但是土建图纸经常是在前的 所以就有了这个矛盾。