概况:原有低热井一个,出水温度好的情况下可以达到80℃,采用2组板式换热器,换热,二次水出水温度大概在56℃以下,供回水温差大概在10℃左右;采暖面积约9万平米,已经运行有7年左右时间,出现问题:有部分楼洞不热(但不是末端),且每户不同房间温度不一样(此部分为传统上供下回系统),有些已改造分户采暖的系统据说也不热.据说当供水总阀门完全打开的时候 55kw的循环水泵,自动停止运行,这是何故??请教!!
原有低热井一个,出水温度好的情况下可以达到80℃,采用2组板式换热器,换热,二次水出水温度大概在56℃以下,供回水温差大概在10℃左右;采暖面积约9万平米,已经运行有7年左右时间,
出现问题:
有部分楼洞不热(但不是末端),且每户不同房间温度不一样(此部分为传统上供下回系统),有些已改造分户采暖的系统据说也不热.据说当供水总阀门完全打开的时候 55kw的循环水泵,自动停止运行,这是何故??请教!!
怀疑病因:
1.热井出水量是否满足要求(应该满足,已运行多年),是否可以增加板换解决
2.是否可以把9万平米,大致平均分为4.5平米,分区供暖,在原有基础上在加一套分集水器
3.站房外部系统堵塞,阻力过大,
4.水泵功率不足?