这样布置风口合理吗?(图)
胖次胖次
2011年05月26日 16:47:00
来自于中央空调
只看楼主

各位大大好,小弟有个问题请教:这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯

各位大大好,小弟有个问题请教:
这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。


如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h
蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯
绿色的那个散流器是预计的新风位置,橘黄色的格栅回风是全热交换器的,位于电视机对面的沙发上方

请问:1.这样布置风口是否合理?散流器大小、位置是否合理?全热交换器送回风都用软管是否合理?

Q.JPG

免费打赏
woshixiaoyuertage
2011年05月28日 15:03:24
12楼
放心吧哥们,怎么安都能把风送下去。
回复
luoyangzhaoke
2011年05月29日 10:38:12
13楼
8KW的风管机风量1100,同样是8KW的风管机海信日立有1500,如果接三个散流器要考虑压头对风量的影响
回复
奔跑的自由
2011年05月29日 16:28:52
14楼
你那风管机的静压是多少啊,问一下哈。
回复
ybs056
2011年05月29日 22:33:08
15楼
此情况风口布置不是合不合理的问题,主要是使用效果的问题,8KW冷量完全够用,采用散流器不如格栅风口好。
回复
j03150210
2011年05月30日 09:24:09
16楼
1、风口的布置:在满足功能条件下尽量做到美观整齐,一般要跟灯放在一条线上,这里一共有5个风口,回风不考虑,其他4个风口最好能均匀布置
2、风口风速:楼上说风口风速2m肯定够了,而且稍微有点小,但考虑到风口已经很小且层高较低,可以这么做.一般情况下散流器的风速在3~4m/s之间
3、软管:国标规定软管是可以用的,但是长度不能超过2m
回复
wuyaxi
2011年05月30日 10:29:07
17楼
甲方是山炮没办法,但是我们也不能太懦弱,我觉得楼主的侧送风非常好,侧送风口百叶可调,不会有吹到人不舒服的感觉,散流器的话,也不是直接就吹下来也是先往侧面吹,我感觉效果不好,我们这个楼里就有一个散流器的,夏天太热想凉快点儿,让风直接吹就是吹不到,比较悲剧
回复
ascesking
2011年05月30日 11:06:34
18楼
送风一般用双层百叶风口比较好
回复
suiyue5
2011年05月30日 15:43:50
19楼
个人感觉侧送风比较好
回复
skygirl368
2011年05月30日 15:58:17
20楼
风口布置在可以的情况下还是要考虑美观。
回复
cyguo0622
2011年05月30日 22:57:19
21楼

顶 甲方都是山炮
回复