这样布置风口合理吗?(图)
胖次胖次
2011年05月26日 16:47:00
来自于中央空调
只看楼主

各位大大好,小弟有个问题请教:这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯

各位大大好,小弟有个问题请教:
这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。


如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h
蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯
绿色的那个散流器是预计的新风位置,橘黄色的格栅回风是全热交换器的,位于电视机对面的沙发上方

请问:1.这样布置风口是否合理?散流器大小、位置是否合理?全热交换器送回风都用软管是否合理?

Q.JPG

免费打赏
胖次胖次
2011年05月26日 16:51:32
2楼
还有,算了一下空调用散流器的出风速度是2米/s左右,这样合理吗?会不会吹到人身上很不舒服?
回复
ferver_777
2011年05月26日 20:58:21
3楼
1、风口的布置:在满足功能条件下尽量做到美观整齐,一般要跟灯放在一条线上,这里一共有5个风口,回风不考虑,其他4个风口最好能均匀布置
2、风口风速:楼上说风口风速2m肯定够了,而且稍微有点小,但考虑到风口已经很小且层高较低,可以这么做.一般情况下散流器的风速在3~4m/s之间
3、软管:国标规定软管是可以用的,但是长度不能超过2m
回复
aaron813
2011年05月27日 08:24:56
4楼
既然甲方要求改为下送风,这个没问题。尽量跟装修公司配合一下,风口布置得美观好看(像楼上的)。目前只是感觉风口未免太多了些,从图上看到处是风口。
回复
胖次胖次
2011年05月27日 08:51:58
5楼
谢谢楼上
还想问一下 这种空间是用散流器好还是双层百叶格栅出风口好? 散流器书上说中心距离墙面要大于1米,如果风口布在4个角落的话是不是用百叶风口比较合适?
回复
aaron0813
2011年05月27日 09:08:27
6楼
一般来说用双层百叶风口(长条形)好看,但要看天花怎么布置的,比如天花上有灯且是圆形灯具,你也可以弄圆风口去配合。其实做KTV这些房间,你只要考虑有个口给它把冷风送进去,至于这个口你怎么折腾都行,你可以弄个奇形怪状的风口,只要看起来有艺术感或个性。不要局限于教科书的条条框框,只要风口不滴水,你怎么弄都行。
回复
胖次胖次
2011年05月27日 11:56:15
7楼
谢谢楼上,不过现在他已经开好3个口准备套软管了,那就不能用条型了。。。。。
回复
wogongcheng102
2011年05月27日 14:34:24
8楼
我们设计风口的位置确实要考虑到美观,有一次甲方的人带了我们一批人去参观做的不好的例子,就是没有考虑美观对称这些东西,最后说他们要是不改就不给他们验收,所以我们要考虑实用加美观。
回复
zhaowenliangde
2011年05月27日 19:01:05
9楼
柔性软管如果比较长,要计算一下风阻,和风机压头对比一下,看是否合适。
回复
qq363698461
2011年05月27日 19:57:30
10楼
你要明白重要的一点,空调,是要效果的,不是要美观的。。
回复
jalk
2011年05月28日 13:25:02
11楼
对于民用建筑,特别是有装璜要求的民用建筑,在保证空调效果的同时必须考虑美观;图上的在吊顶处的风口应尽量采用隐藏式的侧送风,如果实在没有办法,也要考虑与装修配合,风口的颜色应与周围的协调。
回复

相关推荐