这样布置风口合理吗?(图)
胖次胖次
2011年05月26日 16:47:00
来自于中央空调
只看楼主

各位大大好,小弟有个问题请教:这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯

各位大大好,小弟有个问题请教:
这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。


如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h
蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯
绿色的那个散流器是预计的新风位置,橘黄色的格栅回风是全热交换器的,位于电视机对面的沙发上方

请问:1.这样布置风口是否合理?散流器大小、位置是否合理?全热交换器送回风都用软管是否合理?

Q.JPG

免费打赏
liuhei7
2011年05月31日 21:09:48
22楼
可以的 只要软风管别超过两米就好
回复
caiyegui
2011年06月01日 00:00:00
23楼
个人感觉风口有点多,为什么不用条形风嘴呢?做长点连新风口也包括在里面不是很美观吗?
回复
gkwzuu
2011年06月01日 11:22:29
24楼
1、风口的布置:在满足功能条件下尽量做到美观整齐,一般要跟灯放在一条线上,这里一共有5个风口,回风不考虑,其他4个风口最好能均匀布置
2、风口风速:楼上说风口风速2m肯定够了,而且稍微有点小,但考虑到风口已经很小且层高较低,可以这么做.一般情况下散流器的风速在3~4m/s之间
3、软管:国标规定软管是可以用的,但是长度不能超过2m
回复
dkala08
2011年06月01日 17:16:45
25楼
散流器风口的贴敷射流距离是有限的,可以参考暖通的实用手册
回复
cj578573086
2011年06月01日 21:09:03
26楼
美观这个想法不错的,但是好像没必要管那么多,又不给钱~~~O(∩_∩)O哈哈哈~
回复
luo0531
2011年06月02日 11:02:40
27楼
搭车同学一下
回复
fengming2010
2011年06月02日 16:47:20
28楼
如果散流器放好一点美观,可能会更好!!
回复
zhuyonghui
2011年06月03日 11:04:06
29楼
向各位学习了!
回复
hanberadm
2011年06月03日 16:04:24
30楼
这个不能拘泥于教条了,娱乐场所,首先满足性能要求,美观也是很重要的,又不是卖场,风口非要走一条线好看。。。
回复
fangsi10
2011年06月03日 22:37:04
31楼
新人,像各位大俠學習了……
回复

相关推荐