这样布置风口合理吗?(图)
胖次胖次
2011年05月26日 16:47:00
来自于中央空调
只看楼主

各位大大好,小弟有个问题请教:这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯

各位大大好,小弟有个问题请教:
这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。


如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h
蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯
绿色的那个散流器是预计的新风位置,橘黄色的格栅回风是全热交换器的,位于电视机对面的沙发上方

请问:1.这样布置风口是否合理?散流器大小、位置是否合理?全热交换器送回风都用软管是否合理?

Q.JPG

免费打赏
frxdyj
2011年06月04日 21:19:52
32楼
照你上面的说法,你这不是下送风啊
回复
greentree6
2011年06月05日 11:57:18
33楼
这个布置可能不太合理,二次吊顶内的风口换成条形送风就好了,在侧面一边一个也美观,送风效果也会比较好。另外一个可以放在外面也是条形的,把新风的送风管和空调管用空调箱连在一起。从外观看是一个风口,也比较好看且不影响送风。
回复
mylife168
2011年06月17日 10:24:09
34楼
飘过学习学习
回复
bing_1234
2011年06月17日 15:03:33
35楼
来踩踩,支持一下。。。。。
回复
ll379013069
2011年08月10日 11:44:31
36楼
有没有人知道散流器什么时候用大多的尺寸的!
回复
yang0449
2011年08月15日 21:31:53
37楼
感觉风口太多,而且散流器确实不怎么好看,
另外提醒一点,每个包间内新风和排风的支风管是否做了消声处理?
主要作用防止各个房间指尖串音!
回复