大家看这是预制构件的侧壁主筋,直径22mm下料长度约4.2m,每一根只焊接一次。今天发现有大约2堆这样子,询问为原多余的料焊接而成。大家看看这样能否使用,存在什么问题。
大家看这是预制构件的侧壁主筋,直径22mm下料长度约4.2m,每一根只焊接一次。今天发现有大约2堆这样子,询问为原多余的料焊接而成。大家看看这样能否使用,存在什么问题。
12楼
我们这边现在连孔桩的钢筋都不能用闪光对焊,主要是闪光对焊质量不稳定,建议百年大计,不要再采用闪光对焊,一个好的对焊技师很不容易的!
回复
13楼
不是电渣压力焊吗?
回复
14楼
做拉伸试验,焊接部分强度要高于母材就行!
就是断开位置不在焊接的位置!
回复
15楼
如果试验没问题,就可以用闪光对接焊来焊接钢筋。
回复
16楼
11楼正解,支持
回复
17楼
闪光对焊前,要做试验,才采用对焊
对焊质量稳定的话,比普通的搭焊好很多
回复
18楼
主要不是一根钢筋的头和尾,其他没很大问题
回复
19楼
对焊的钢筋一般用做竖向筋没有问题,但是作为水平钢筋,建议采用双面焊接且不得少于5d,也就是22的钢筋需要焊接11公分长,这样使用就没有问题了。还有一点,这种接头在同一个面中不得超过50%。
回复
20楼
可以用的,
回复
21楼
不可以吧 合格率是不会很高的
回复