预制构件的主筋用钢筋废料焊接起来,大家看可以吗
chy2001743
chy2001743 Lv.7
2011年05月26日 16:39:48
来自于道路工程
只看楼主

大家看这是预制构件的侧壁主筋,直径22mm下料长度约4.2m,每一根只焊接一次。今天发现有大约2堆这样子,询问为原多余的料焊接而成。大家看看这样能否使用,存在什么问题。

大家看这是预制构件的侧壁主筋,直径22mm下料长度约4.2m,每一根只焊接一次。今天发现有大约2堆这样子,询问为原多余的料焊接而成。大家看看这样能否使用,存在什么问题。
DSC00081.JPG

DSC00081.JPG

免费打赏
chy2001743
2011年05月27日 04:43:04
2楼
哎,沉了,顶一下,大家来看看阿
回复
whyy226
2011年05月27日 10:26:40
3楼
问题不清,预制构件指的什么?试验合格当然可以用,接头所占断面面积满足规范要求就行
回复
猎鹰007
2011年05月27日 11:22:19
4楼
这是闪光对焊吧
回复
wahahamp3
2011年05月27日 14:05:47
5楼
哎,沉了,顶一下,大家来看看阿
回复
老鬼
2011年05月27日 15:43:15
6楼
母材合格吗?母材合格,在焊接上没有焊接质量问题,在同一截面上没有超过规定百分比的接头的话,应该没有问题吧。小弟才出来工作不到一年,意见不成熟,适当参考
回复
ycsch06221
2011年05月27日 19:28:05
7楼
现在的规范好像不允许用对焊钢筋了。
回复
zhongshutmzx
2011年05月27日 23:12:19
8楼
试验合格了应该就可以把
回复
gbbnjsd
2011年05月28日 07:28:41
9楼
对焊合格,接头按要求错开肯定是可以用的。
回复
kroos2010
2011年05月28日 09:03:52
10楼
看干什么用了,监理说可以就行,要是重要构件最好做做实验
回复
wfffyi03
2011年05月28日 16:14:13
11楼
闪光对焊,没有毛刺之类的质量可以就可以用,原材没问题吧,断面接头也不要超过一半。
回复

相关推荐

APP内打开