1.探测器线管太长(根本就不应改配)
2.线管没做防火处理(既然配了就该配好)
3.喷头必须选上喷型(看看规范再干好吗?)
4.普通支架没必要用角钢(防晃支架除外)(是不是有钱没地方花?)
5.喷淋末端固定支架离得有点远(?????????????)
6.探测器装得还不够多,应该根据梁间隔设置(梁高小于600mm可不设),并设置在中间位置。
7.过墙的地方应加装套管。
以上:设计方设计的不错,但没想到甲方不做吊顶。
施工方根本就.....不.....专业...队伍。

失败失败