因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)希望有经验人士热心解答呀:)
因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)
希望有经验人士热心解答呀:)
12楼
我这里有点参数,希望对大家有用。
1、总的管路长度(液管,实际长度)300米。
2、最远的管路长度实际长度150米。
3、距离第一分支的最远当量长度65米。
4、室外机之间的最远管路的当量长度25米。
5、主管的最大当量长度85米。
6、室外机连接管的最大当量长度10米。
7、室外机连接管的最大实际长度30米。
回复
13楼
高差;室内机与室外机之间的高差 室外机 在上50米。
室外机 在下40米。室内机相互之间的高差超过3米,则为30米。
室内机之间的高差30米。
室外机之间的高差5米。
回复
14楼
分歧管后500mm才能再分或是拐弯,尽量满足吧,不过应该问题不大.
回复
15楼
完全没的问题!!
回复
16楼
完全没的问题!!
回复
17楼
前300,后500,这是基本的.无论什么空调,都有他的规定的,另外我提醒下,第一分支器到最末端机器的长度也有规定的,大部分在100米内.[20-40hp]
回复
18楼
看各厂家技术手册,并不完全相同
回复
19楼
500mm。如果不保证容易偏流,效果不好了
回复
20楼
这是厂家提供的数据吧
我觉得可能有的还不能达到
回复
21楼
动动脑筋嘛,流体力学白学了。理论分析上都会告诉我们避免这样的情况,何况实际使用。
回复