R410多联机分支管之间铜管长度有最短的限制么~
young_ht
young_ht Lv.2
2006年05月06日 14:41:45
来自于中央空调
只看楼主

因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)希望有经验人士热心解答呀:)

因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)

希望有经验人士热心解答呀:)
免费打赏
wgj1207
2006年05月08日 21:10:06
2楼
你用的大金还是日立的?日立规定的最小值是500mm.
回复
young_ht
2006年05月09日 18:19:43
3楼
我用的是 三菱的
回复
qingchunyao
2006年05月29日 10:45:46
4楼
楼主是做的实验系统么?还是工程
回复
xuping908
2006年05月29日 14:19:17
5楼
除了企业规定,国家还没有对他做出什么具体的规定。大金和日立都有大于500mm的规定,我认为你还是尽量的将分歧器间距保持在500以上,而且分歧器与弯头的间距最好也放大一点,我们这都做到500mm以上,厂家说太小了可能会产生偏流。
回复
jvcjvc001
2006年05月31日 16:43:26
6楼
前300,后500,这是基本的.无论什么空调,都有他的规定的,另外我提醒下,第一分支器到最末端机器的长度也有规定的,大部分在40米内.
回复
wangaili1314
2006年06月10日 23:03:12
7楼
因该没问题,你是树状还是支状布置
回复
xufeng12755
2006年06月22日 18:10:18
8楼



应该没有问题
回复
lsy6003
2006年06月29日 12:41:56
9楼

实际施工中这种现象很多,一般对最长距离要求比较严格,因为超过最大距离衰减很厉害,对系统影响比较大.
回复
油炸高压锅
2006年07月08日 00:49:55
10楼
好像是分歧管后500mm才能再分或是拐弯,尽量满足吧,不过应该问题不大
回复
zhuhaiduan2006
2006年07月16日 19:55:54
11楼
简单明了,就是半米以上,这么作就可以了。