给水泵的扬程是168m,工程设计扬程是150m,出水管(输水管)的工作压力是多少呢
给水泵的扬程是168m,工程设计扬程是150m,出水管(输水管)的工作压力是多少呢
2楼
这个工程的高差是否140m,水头损失是10m,实际需要扬程是150m,我选择的出水管(输水管)压力为什么2.5Mpa,是否合理呢。
回复
3楼
泵的工作压力可以理解为泵的出口压力,你选择的出水管PN=2.5MPa基本可行,但应根据全线出水管(输水管)的水压线图分段合理选择出水管(输水管)的PN=2.5MPa。
回复
4楼
泵的工作压力可以理解为泵的出口压力,你选择的出水管PN=2.5MPa基本可行,但应根据全线出水管(输水管)的水压线图分段合理选择出水管(输水管)的PN。
回复
5楼
正常运行状态2.5MPa应该是满足要求的,只要管道中间没有高程很低的地形就不会有很高的稳态运行压力。但是还应考虑停泵引起水锤现象产生的高压。如下图,如果没有消水锤措施,停泵后会引起超过2.5MPa的压力。图中灰色虚线是正常运行压力线,红线是停泵水锤压力线,此时水泵出口的瞬时压力超过2.5MPa。所以,应该仔细分析所有可能的情况。
当然,你没给详细数据,这里的计算基于下列假设(供水量2400m^3/h, 扬程168m,钢管,管长8000m)参数不同结果会有差别。
回复
6楼
楼上回答是错误的,工作压力应为1.6MPa,
回复
7楼
回复
8楼
要看流量的,流量越小,压力越大。大多数情况下泵组都不是在额定状态下工作的。如果你觉得实际运行压力过大,可看看出水阀门有没有关闭的现象。
回复