【求助】一直很纠结的问题:电气管线竖向穿越结构梁
zjzjdq
zjzjdq Lv.6
2011年05月25日 09:49:43
只看楼主

通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?

通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?

比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
免费打赏
ly771111
2011年05月29日 18:29:17
53楼
管线太多就要和结构专业工程师协商解决。让结构工程师计算一下,是否可以。
回复
serendipper
2011年05月29日 22:14:45
54楼


要么走明管,要么穿梁,超过50管要跟结构打招呼了
回复
刘书奎
2011年05月30日 11:06:01
55楼
学习中 参关一下
回复
gaozhilinwu
2011年05月30日 14:39:50
56楼
将要遇到这样的问题了,先学习了。
回复
heng860828
2011年05月31日 22:07:58
57楼
框架结构的都得主动问建筑要电井,最大好像是穿40的,几根管注意一下距离就行了。
回复

相关推荐

APP内打开