【求助】一直很纠结的问题:电气管线竖向穿越结构梁
zjzjdq
zjzjdq Lv.6
2011年05月25日 09:49:43
只看楼主

通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?

通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?

比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
免费打赏
zhaowenliangde
2011年05月28日 17:28:23
43楼
5,6根40的钢管穿粱,是不行的,要看一下图集看行不行。
回复
gcylwglx0011223344
2011年05月28日 18:33:59
44楼
小管,且比较少的情况没事的
回复
l614011142
2011年05月28日 20:53:45
45楼
电气管线一般都不能穿过结构梁的,结构工程师绝对不允许你这样做的
回复
woheni2010
2011年05月28日 22:12:06
46楼
如果管子比较大 埋地无法埋呢?
回复
hell_bear
2011年05月29日 00:14:15
47楼
一般绕梁走,由建筑专业处理明装问题,管径小,根数不多,可以直接穿
回复
joanh
2011年05月29日 09:17:56
48楼
钢管竖直穿梁时,管径不得超过梁宽的三分之一
回复
junjie57318
2011年05月29日 10:49:16
49楼
管线太多就要和结构专业工程师协商解决。让结构工程师计算一下,是否可以。
回复
y4063198
2011年05月29日 13:50:49
50楼
能避就避,不能的话管要小且几条线管最好留10公分以上的间距,太近影响梁的结构力。
回复
奔跑的自由
2011年05月29日 16:24:25
51楼
我们这边搞中央空调的,一同事又一次在梁上打了个窟窿,结果为了补花了一万多。 从此之后没有设计院签字儿从来不穿梁。如果整栋楼没有验收,很可能就因为你这一个窟窿验收不了。到时候..........
回复
ly771111
2011年05月29日 18:25:17
52楼
难道LZ所遇到的建筑中,同一水平面上,梁比楼板面积还大,非要竖向穿梁?
我从来都是躲着梁走
回复

相关推荐