1、两个前室 哪个前室需要加压送风,还是都需要?2、剪刀楼梯间的加压送风是不是分别做风口?每个加压送风系统的风量是不是和普通楼梯间一样?谢谢大家了 谢谢大家了
1、两个前室 哪个前室需要加压送风,还是都需要?
2、剪刀楼梯间的加压送风是不是分别做风口?每个加压送风系统的风量是不是和普通楼梯间一样?
谢谢大家了 谢谢大家了
2楼
下面的前室是合用前室,需要加压送风
回复
3楼
剪刀梯单个楼梯的风口是独立的,但可以合用一个加压送风井
风量按两个楼梯之和,单个楼梯该怎么算还怎么算,没什么特别
回复
4楼
怎么区分合用前室还是前室啊? 谢谢斑竹大哥了
回复
5楼
“合用”二字的意思就是防烟楼梯间独立前室+消防电梯前室。
从图上来看,上面那个就是独立前室(简称前室),下面那个有消防电梯开的就是合用前室。其它的几个电梯属于客梯。
楼主应为入行不久,可常来论坛看看以前的老帖,相信会有一定得帮助。
回复
6楼
多谢指点。
回复
7楼
再问一句,怎么能看出来那个电梯就是消防电梯啊? 大哥大哥 再赐教一下啊
回复
8楼
这个防烟楼梯间 风量 按 8.3.2-1(前室不送风的楼梯间送风量) 选还是按8.3.2-2 (楼梯间与合用前室分别加压送风)选
回复
9楼
从布置、面积上看的,这是一种常规的布置。
其实不用去探究怎么看出来的。请建筑专业告诉你或者直接在图中标明即可。
回复
10楼
如果有多部电梯,设置了独立前室的那部电梯一般就是消防电梯。
回复
11楼
剪刀楼梯 应分别送风!