【请教】恳请高手指点,水源模块机组压力低的原因!
冰点水
冰点水 Lv.3
2011年05月24日 19:59:08
来自于制冷技术
只看楼主

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。采取措施:1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!
模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀
制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。
采取措施:
1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
2,冷冻水温差拉不开,是不是套管蒸发器做小了?让他们重新做了一套,换上,水温差依然没有拉开,(并且在此之前,系统真空都仔细抽过!)
3,系统压力与压缩机电流都与正常值小,系统缺氟? 向其中一个系统(1#)中累计又加了正常量1/3的氟利昂,电流等依然没有变化,只是高压到了11bar。
4,(加氟未果),排温低,系统氟多了?便将2#系统采取放氟措施,最后,压缩机的排气温度上来了,到60℃左右,高压降低到10bar。看到排温有变化,便又将1#系统的氟利昂放掉一些,最后其排温也上来了,但高压降到9bar了,

经过以上措施之后,压缩机的能力依然没有变化,在44kw左右,(正常在60kw以上)冷冻水温差还是拉不开!
若按照压力计算压缩机的能力的确也就是40几个千瓦,
不知道如何才能把高低压都调整到正常值,恳请高手指点!
免费打赏
adingkgb
2011年05月28日 09:29:37
12楼
如果你怀疑冷凝器偏大的话,可以认为减小冷凝器换热量试试(手动关小冷却水阀门,使冷凝压力上升)
然后再看蒸发压力和冷冻水温度如何变化
回复
wyd0818
2011年05月28日 12:22:51
13楼
冷却水进水温度是多少?高压低是不是冷却水进水温度低的原因,还要水流量是不是偏大。
膨胀阀还是应该调回去,调膨胀阀开度,只是改变过热度,对高压基本没影响。除非你的膨胀阀本身就选小了。
回复
zhaoyun0709
2011年05月28日 15:45:29
14楼
我也认同打水流调小试试看!也有可能水泵配大了!
回复
gzmj3
2011年05月29日 11:16:44
15楼
排温才到60℃,只能是蒸发器小了吧
回复
奔跑的自由
2011年05月29日 16:15:48
16楼
冷媒泄露了吧。上次碰到一螺杆机就这样,堵漏加氟就好了。
回复
desheng001
2011年05月29日 18:27:27
17楼
1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
,楼主的膨胀阀可以选择开小一点调试一下吧
回复
冰点水
2011年05月31日 16:54:19
18楼
还是有点迷茫啊
关小膨胀阀,的确是可以提高排温和高压的,但是低压几乎不变的,
回复
liudesheng521
2011年05月31日 17:07:32
19楼
我以前也遇见了这种情况,是双螺杆机,后来调低冷却水流量就好了。如果这个办法还不管用,就可能是你说的冷凝器和蒸发器大小的问题了。在又看看系统是不是有堵塞,用温差法就行。
回复
su19700408
2011年06月06日 12:38:11
20楼
抬高冷却水温度高低压会有所改变
回复
su19700408
2011年06月06日 12:39:31
21楼
抬高冷却水温度,高低压会有所改变。