【请教】恳请高手指点,水源模块机组压力低的原因!
冰点水
冰点水 Lv.3
2011年05月24日 19:59:08
来自于制冷技术
只看楼主

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。采取措施:1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!
模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀
制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。
采取措施:
1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
2,冷冻水温差拉不开,是不是套管蒸发器做小了?让他们重新做了一套,换上,水温差依然没有拉开,(并且在此之前,系统真空都仔细抽过!)
3,系统压力与压缩机电流都与正常值小,系统缺氟? 向其中一个系统(1#)中累计又加了正常量1/3的氟利昂,电流等依然没有变化,只是高压到了11bar。
4,(加氟未果),排温低,系统氟多了?便将2#系统采取放氟措施,最后,压缩机的排气温度上来了,到60℃左右,高压降低到10bar。看到排温有变化,便又将1#系统的氟利昂放掉一些,最后其排温也上来了,但高压降到9bar了,

经过以上措施之后,压缩机的能力依然没有变化,在44kw左右,(正常在60kw以上)冷冻水温差还是拉不开!
若按照压力计算压缩机的能力的确也就是40几个千瓦,
不知道如何才能把高低压都调整到正常值,恳请高手指点!
免费打赏
adingkgb
2011年05月24日 20:43:20
2楼
用什么制冷剂的? R22?
回复
冰点水
2011年05月25日 07:24:33
3楼
是的。
继续等待高手的指点!
回复
诺尔制冷
2011年05月25日 10:22:52
4楼
根据你的描述是水冷冷凝器吧(出水29),个人觉得是冷凝器换热效果好(冷凝压力低),蒸发面积偏小(蒸发压力低),调整膨胀阀开启度没效果也说明是蒸发面积小了(具体多少没表述),希望有更进一步的表述配置。
回复
冰点水
2011年05月25日 12:00:32
5楼
这个机组制冷制热是用四通阀转换的,蒸发器是使用侧换热器,套管两器做的都是一样大的,套管两器用的是9.52的铜管,内部强化的,面积皆为5平方左右
现在制热的时候,低压还是比较低,3.5bar,蒸发器出水温度在8~9℃,

以前做过的同样的机组,配置完全相同,两器也是如此,机组没问题,
如果说蒸发器小了一点的话,制热的时候,面积应该够了吧?
回复
诺尔制冷
2011年05月25日 12:15:55
6楼
系统不单单是看压力,还要看过热度啊?过热度多少呢?
回复
tyqkey
2011年05月25日 15:18:40
7楼
楼主有没有调节一下冷却水流量试试看吧。还有就是检查下冷媒是否加多了,压缩机回气管结情况如何?
回复
liuwenj0701
2011年05月25日 20:26:13
8楼
是不是吸气温度也不是很低,之前我们也遇到了这样的问题,当时是因为加氟加的太多了,几乎多加了一倍,后来重新注氟就好了
回复
myheartsad
2011年05月25日 21:06:40
9楼
我只是来学习的
回复
adingkgb
2011年05月25日 22:09:39
10楼
排气温度才30度?这个太低了吧
回气温度是多少?
回复
冰点水
2011年05月27日 07:53:49
11楼
谢谢各位对于这个机组的关心,
经过放氟之后,排温能上到60℃,但是压力还是没有明显的变化,低压低,高压也低,
蒸发器出口的温度能到8~9℃,但是吸气口处的压缩机筒体才3~4℃,结露。很是费解啊!现在是两器做的一样大的,只能是怀疑蒸发器小了?冷凝器有点偏大?
回复