我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。采取措施:1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀
制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。
采取措施:
1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
2,冷冻水温差拉不开,是不是套管蒸发器做小了?让他们重新做了一套,换上,水温差依然没有拉开,(并且在此之前,系统真空都仔细抽过!)
3,系统压力与压缩机电流都与正常值小,系统缺氟? 向其中一个系统(1#)中累计又加了正常量1/3的氟利昂,电流等依然没有变化,只是高压到了11bar。
4,(加氟未果),排温低,系统氟多了?便将2#系统采取放氟措施,最后,压缩机的排气温度上来了,到60℃左右,高压降低到10bar。看到排温有变化,便又将1#系统的氟利昂放掉一些,最后其排温也上来了,但高压降到9bar了,
经过以上措施之后,压缩机的能力依然没有变化,在44kw左右,(正常在60kw以上)冷冻水温差还是拉不开!
若按照压力计算压缩机的能力的确也就是40几个千瓦,
不知道如何才能把高低压都调整到正常值,恳请高手指点!