【请教】恳请高手指点,水源模块机组压力低的原因!
冰点水
冰点水 Lv.3
2011年05月24日 19:59:08
来自于制冷技术
只看楼主

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。采取措施:1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!
模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀
制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。
采取措施:
1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
2,冷冻水温差拉不开,是不是套管蒸发器做小了?让他们重新做了一套,换上,水温差依然没有拉开,(并且在此之前,系统真空都仔细抽过!)
3,系统压力与压缩机电流都与正常值小,系统缺氟? 向其中一个系统(1#)中累计又加了正常量1/3的氟利昂,电流等依然没有变化,只是高压到了11bar。
4,(加氟未果),排温低,系统氟多了?便将2#系统采取放氟措施,最后,压缩机的排气温度上来了,到60℃左右,高压降低到10bar。看到排温有变化,便又将1#系统的氟利昂放掉一些,最后其排温也上来了,但高压降到9bar了,

经过以上措施之后,压缩机的能力依然没有变化,在44kw左右,(正常在60kw以上)冷冻水温差还是拉不开!
若按照压力计算压缩机的能力的确也就是40几个千瓦,
不知道如何才能把高低压都调整到正常值,恳请高手指点!
免费打赏
flhb_1998
2011年06月07日 21:43:38
22楼
根据你的描述,个人判断:你的系统高低压太低肯定是冷媒充太多了,如果冷媒是R22,排气稳定应该在60度左右,还有冷冻水的进水也会影响低压!楼主还是先说一下设计工况,再说试机的情况,大家才会分析的清楚原因!!!留个QQ:1093367210,楼主可以把参数发我的邮箱里,我试试看!
回复

相关推荐

APP内打开