请教标准额定制冷工况下,冷却水进出口温差大的原因,除了冷却水不足外,还有那些原因!谢谢!(3HP水冷冷水机)
请教标准额定制冷工况下,冷却水进出口温差大的原因,除了冷却水不足外,还有那些原因!谢谢!(3HP水冷冷水机)
2楼
冷却水流量不足是主要的常见的原因
回复
3楼
还有就是:换热器结垢,再有就是水系统有空气u型弯的管道水平最高处未装放气阀,一般水流量占主要因素。
回复
4楼
冷却塔工作正常的话,建议检查下Y型过滤器有无异物堵塞而影响水流量
回复
5楼
除了以上原因外,可能是你冷凝器配小,现在的产品都分经济型和标准型的。
回复
6楼
原帖由
fengxiang1025 于 2011-5-25 17:51 发表
还有就是:换热器结垢,再有就是水系统有空气u型弯的管道水平最高处未装放气阀,一般水流量占主要因素。 [/quote
如果其他条件正常,那么冷凝器换热器结垢的话只会导致冷却水进出温差降低。
回复
7楼
谢谢!祝大家六一儿童节愉快!
回复
8楼
还六一那!! 冷却水流量小,要么泵小了,要么有地方堵了! 温差大,那没报高压?
回复
9楼
除了流量小外,(ˇˍˇ) 想不出别的原因
回复
10楼
水流量过小这个还用讨论吗
回复
11楼
冷却塔的部水器是否有问题
回复