只看楼主

有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。

有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。


设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!

116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。

系统形式为:热水炉通过循环给热水箱里的水加热(这是一个热水循环,机组到水箱),然后再通过热水循环水泵(另外一个循环,水箱到配水点)使水到末端,开式系统,水泵,水箱,机组都在2楼楼顶,热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,水泵扬程为20m,流量为12T,变频泵。

请问这样有问题吗?我怎么总感觉不对劲啊!
coral_xns
2011年07月14日 10:52:14
22楼
一点都不会,要好好学习学习,多谢分享。。。。。。。
回复
m530068968
2011年07月19日 16:34:53
23楼
怕计算的人路过。学习,学习
回复
jxl37641181
2011年08月16日 11:22:24
24楼
路过,学习一下,,
回复
a305674350
2011年10月22日 21:59:04
25楼
同意沙发的一部分观点,但这种计算都是假定在水箱能够提供恒定的60℃热水的基础上计算出来的,但实际在热水流出的过程中,有冷水的不断补入,温度一直是在变化的,也就是说如果要保持40℃的出水温度,所有喷头全开的情况下, 顶多不超过15分钟,喷头的出水温度就会低于40℃。
回复
波
2011年10月23日 07:58:35
26楼
如果定时供应:
4.jpg
如果是全日供应:
1.jpg
设计中热水箱稍微放大,避免用光
3.jpg

co1511425689326:这个是什么软件计算出来的?麻烦博主指教一下

回复
波
2011年10月23日 08:00:49
27楼
2.jpg
回复
yuerrixue
2011年11月01日 14:02:10
28楼
不懂啊,循环水量如何计算啊
回复
liujiang87
2011年11月01日 15:43:21
29楼
个人同意25楼看法。这个问题影响使用,同时使用热水情况下,如果设计时方案放大热水箱,减少燃气热水炉问题会更突出
回复
ckysuper
2011年11月10日 21:25:12
30楼

忘记除以24小时 乘以小时变化系数K
回复
a121014
2011年11月24日 11:34:35
31楼
BGG
可以的
回复